小型银行办公楼,是否要做喷淋
tiger2006
tiger2006 Lv.11
2009年07月29日 13:25:50
只看楼主

现在遇到一工程,是小型银行办公楼,想问下是否要做喷淋、火灾自动报警?共六层:一层为营业大厅,二层为客户经理区,三层为行政管理区,四五层为档案室,六层为餐厅及活动室总占地面积560平方左右,总建筑面积为3500平方左右看了一下《建筑设计防火规范》,都没说要做喷淋、火灾自动报警的要求《民用建筑电气设计规范》第13.1.3条应设置火灾自动报警的含“建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑”现在这个工程建筑处在方案阶段,请大家帮我分析一下,是否要设计喷淋、火灾自动报警

现在遇到一工程,是小型银行办公楼,想问下是否要做喷淋、火灾自动报警?
共六层:一层为营业大厅,二层为客户经理区,三层为行政管理区,四五层为档案室,六层为餐厅及活动室
总占地面积560平方左右,总建筑面积为3500平方左右
看了一下《建筑设计防火规范》,都没说要做喷淋、火灾自动报警的要求
《民用建筑电气设计规范》第13.1.3条应设置火灾自动报警的含“建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑”
现在这个工程建筑处在方案阶段,请大家帮我分析一下,是否要设计喷淋、火灾自动报警
免费打赏
wxso197800
2009年07月30日 09:08:40
2楼
有中央空调吗,如有最好做
回复
ruqingbo
2009年07月30日 11:42:39
3楼
银行首先是人员密集的地方
其次响应的装修档次也很高
相当多的都包括中央空提
所以应该是做
但是最重要的是依据当地消防部门的消防审核意见书:)
回复
lie1142_cn
2009年07月30日 14:17:45
4楼
同意3F的意见。。。
回复
qbs111
2009年08月14日 10:02:27
5楼
《建筑设计防火规范》8.5.1.5要求,总建筑面积>3000平方米的要做自动喷淋系统,火灾自动报警规范没要求做,但银行系统好多是自己都要求要设置
回复
samgks
2009年08月14日 16:10:03
6楼
这栋楼是综合楼,应该设置自动喷淋系统
回复
tiger2006
2009年09月08日 20:11:01
7楼
小型银行办公楼,是否要做喷淋
回复
zhuziccc
2009年09月09日 14:23:39
8楼


有中央空调的话是要做的
回复
yy7035678
2009年10月16日 18:14:31
9楼
银行不差钱滴,能做的都给做上,不知道你们设计院是按面积收费,还是按工程造价收费的:lol
回复
muyang2099
2009年10月17日 01:44:41
10楼
据你提的条件,要设自动喷水灭火
回复
jsxqj
2009年10月17日 11:50:41
11楼
建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑不需要做喷淋
回复

相关推荐

APP内打开