小型银行办公楼,是否要做喷淋
tiger2006
tiger2006 Lv.11
2009年07月29日 13:25:50
只看楼主

现在遇到一工程,是小型银行办公楼,想问下是否要做喷淋、火灾自动报警?共六层:一层为营业大厅,二层为客户经理区,三层为行政管理区,四五层为档案室,六层为餐厅及活动室总占地面积560平方左右,总建筑面积为3500平方左右看了一下《建筑设计防火规范》,都没说要做喷淋、火灾自动报警的要求《民用建筑电气设计规范》第13.1.3条应设置火灾自动报警的含“建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑”现在这个工程建筑处在方案阶段,请大家帮我分析一下,是否要设计喷淋、火灾自动报警

现在遇到一工程,是小型银行办公楼,想问下是否要做喷淋、火灾自动报警?
共六层:一层为营业大厅,二层为客户经理区,三层为行政管理区,四五层为档案室,六层为餐厅及活动室
总占地面积560平方左右,总建筑面积为3500平方左右
看了一下《建筑设计防火规范》,都没说要做喷淋、火灾自动报警的要求
《民用建筑电气设计规范》第13.1.3条应设置火灾自动报警的含“建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑”
现在这个工程建筑处在方案阶段,请大家帮我分析一下,是否要设计喷淋、火灾自动报警
免费打赏
tnt-g996
2009年10月18日 18:00:06
12楼
最好是做,主要看当地消防部门审查意见吧
回复
zpzjt
2009年10月19日 09:47:35
13楼
我认为要做,人员密集,装修高档,设中央空调的话就必须设置了。以消防审核意见为准了