15层高的中国银行,有办公楼,有机房,有金库之类等,这样的场合用风机盘管合适么,水管这么多,都穿功能房间,好像不太对劲;如果风盘不合适,那么每层一个大风柜集中送风到每个功能区间?这样好么,有没有水管在房间内怕漏水的说法?多联机不合适,管道太长。[ 本帖最后由 john3218 于 2012-2-15 12:47 编辑 ]
15层高的中国银行,有办公楼,有机房,有金库之类等,这样的场合用风机盘管合适么,水管这么多,都穿功能房间,好像不太对劲;如果风盘不合适,那么每层一个大风柜集中送风到每个功能区间?这样好么,有没有水管在房间内怕漏水的说法?多联机不合适,管道太长。
[
本帖最后由 john3218 于 2012-2-15 12:47 编辑 ]
2楼
个人感觉水管可能比集中送风要好一点,毕竟集中送风风管也要穿越这么多功能房间啊,同样也会比较的不对劲。水管的主管走走廊等公共区域,只需要支管送达功能房间而已。
回复
3楼
现在很多银行也是用FP的,只要投产快,效果好就行
回复
4楼
办公可以,但机房和金库不可以,这些地方一般都是严禁水管进入的。
回复
5楼
那机房就用一拖一的恒温恒湿机组了?铜管能不能支持90m距离的?
回复
6楼
综合起来还是可行的!
回复
7楼
向银行、金融等办公场所,现在主流实用全空气系统。多为变风量系统
回复
8楼
办公类型的肯定不能用集中式的,否则会造成很大的浪费,因为即使有几个人你也得开一台机器。用风机盘管最合适,然后局部的地方用多联机,如机房设备房之类的。
回复
9楼
我做过21层的银行大楼
建议如下:1、办公室及房间、会议室等常规地点用风机盘管,变风量机组好了,操作控制方便。2、但一层大厅建议必须单独设变风量机房,拖风管集中送风。主要是考虑冬天的气流送风方式
3、机房里必须设单独系统,配单独的机组,恒温恒湿型(散热量相当大。曾经冬季机组空调故障,几个小时温度就过高了)
4、金库要装空调吗?金库位于地下室,是没有人值班?如果有人值班?我真想辞了工作去那里!
5、一般空调系统都是水系统,怕漏水就是怕冷凝水的排放,这个多联机也有冷凝水的问题。
回复
10楼
机房有专门的机房精密空调,一般机房是原离水管的。金库的管道布置有特殊要求,一般也不采用中央空调,设计这些地方不需要考虑!
回复
11楼
1、办公、会议按照普通办公模式就可以了。
2、设备机房,一般银行会有特殊要求的,可以找找相关的银行标准,或直接让甲方提要求。
一般情况下:计算机机房、数据机房、票务机房都要求恒温恒湿的。
机房都必须考虑全空气系统!不得有水的。
至于办公空调水管穿越的问题,那只是技巧不是技术问题。人是活的,水管是死的,天上地下总是有办法的。
3、金库,不考虑空调,但必须考虑通风除湿,尤其是除湿。银行金库要求很严,有专门的金库设计、验收要求的。银行金库一般要到公安局备案,属于保密级别的场所。
[