请教一个高层改造工程的结构问题
energetio
energetio Lv.2
2009年07月29日 10:07:15
只看楼主

手上有个案子,是一幢百米高层公建,顶部有20的构架,构架内有梁柱,五层,但无板。现在老板要求,构架内在梁上全部做轻钢楼板,打算自用。我想了一下,暂且不论法规上如何,技术分析出一大堆问题。1、所增加的恒、活载:轻钢楼板,加上钢次梁,加上上部装修(可能还要贴大理石)、墙体以及相应活载(活载以2KN定),大概总的所增加的单位荷载有多少,算下来,能不能满足下部的受力要求。2、这样的高度,再考虑到舒适性的要求,侧向风压的问题如何解决(板是传不了力了)

3、钢梁板与砼结构的连接问题,怎么连接呢?

新手上路学结构,请各位高手多多指教,谢谢了。
免费打赏
mayunjun
2009年07月30日 09:38:45
2楼
估计加这么多层很难通过结构整体计算,百米高层顶部现有柱,粱的配筋会严重不足,很危险!
回复
fanbaozhou163
2009年07月30日 11:15:47
3楼
整体建模计算。。。。。不足就加固。。。
回复
energetio
2009年08月17日 09:17:19
4楼
还没开始施工,现在计划用钢结构算算看,已经找了相关的专业公司建模
但我比较担心下部柱的轴压比问题。
试桩结果反应还好。
回复
zgling2009
2009年08月19日 10:36:40
5楼
应该设计之前设计院有考虑的,不然哪个院那么傻做5层空架子啊?肯定是有考虑,结果把楼板掏空,为了给你们偷面积。找找原来设计院问问就知道了。
回复