本人做的第一个厂房,砼柱钢梁,而且还是两层,二层楼面有设备,单位原来没人做过这种,现在有个问题,做过这种结构的应该都知道,柱底弯矩大轴力小,就是是基础偏心很大,而且有两个工艺池需放置于—5.0m,本来应该做无顶盖地下室,但是甲方不同意,只能做挡土墙,可是重力式占地面积太大,要挖到路面去了,于是打算在砼柱之间做剪力墙充当挡土墙,即剪力墙作为档土的单向板传力于砼柱,计算了一下,剪力墙问题倒不大,可是柱子的弯矩实在太大,根本无法满足要求,池壁后开挖后断面为局部岩石夹杂粘土,岩石面较浅,岩石面上回填1.5m即可至地面,于是想将断面有土的部分掏出,然后灌浆,然后加钢丝网再浇筑面层, 最后打上锚杆,基本上就是个土钉墙,不知道可信否,各位大大救命啊!!!
本人做的第一个厂房,砼柱钢梁,而且还是两层,二层楼面有设备,单位原来没人做过这种,现在有个问题,做过这种结构的应该都知道,柱底弯矩大轴力小,就是是基础偏心很大,而且有两个工艺池需放置于—5.0m,本来应该做无顶盖地下室,但是甲方不同意,只能做挡土墙,可是重力式占地面积太大,要挖到路面去了,于是打算在砼柱之间做剪力墙充当挡土墙,即剪力墙作为档土的单向板传力于砼柱,计算了一下,剪力墙问题倒不大,可是柱子的弯矩实在太大,根本无法满足要求,池壁后开挖后断面为局部岩石夹杂粘土,岩石面较浅,岩石面上回填1.5m即可至地面,于是想将断面有土的部分掏出,然后灌浆,然后加钢丝网再浇筑面层, 最后打上锚杆,基本上就是个土钉墙,不知道可信否,各位大大救命啊!!!:Q :Q :Q