本人新手,学做框剪结构,地下室剪力墙计算结果出现 H1.5-18 请问这个结果如何配筋,谢谢大家了!
本人新手,学做框剪结构,地下室剪力墙计算结果出现 H1.5-18 请问这个结果如何配筋,谢谢大家了!
12楼
2楼是正解。边缘构件是不出现配筋的。
回复
13楼
一个不合理 的数据是不能用的,在算高层时,注重概念的清楚,对于不符合实际的计算结果不要麻木相信!软件毕竟是工具。
回复
14楼
这种出现在地下室处的剪力墙 18是竖向盘配筋面积
回复
15楼
好贴
增加了对软件的了解
回复
16楼
怎么就一个回答 还是不懂 啊
回复
17楼
应该是地下室外墙才有-18这个数据,不是暗柱的配筋面积。
回复
18楼
pkpm说明书有解释的,18是外墙的配筋,但外墙一般都需要手算的。外墙的配筋不要参考pkpm的计算结果。
回复
19楼
这么多人,就18楼的兄弟脑袋是清楚的。
回复
20楼
并非不合理数据,这应该是挡土墙的数据。。。
回复
21楼
还是不能很清楚的理解
回复