高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗
z214214
z214214 Lv.2
2009年07月28日 16:42:45
只看楼主

由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!

由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!
免费打赏
寒塘渡鹤影
2013年08月05日 10:34:26
12楼
fishbone_l 发表于 2013-8-4 22:35 请问是在哪个册上说的,具体讲下手册的名称。谢谢《工业与民用配电设计手册》第三版P79,(8)P83,三、1、(3)
回复
fishbone_l
2013年08月05日 17:56:31
13楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-8-5 10:34 《工业与民用配电设计手册》第三版P79,(8)P83,三、1、(3)谢谢你。我查到了!
回复

相关推荐

APP内打开