由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!
由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!
2楼
同一空间可以放高压柜和低压柜,但两者可以不同一排(面对面),如果在同一排(屏面对齐)时,必须有不小于1M的空间间隔。
回复
3楼
高压柜-变压器-低压柜 这么布置
回复
4楼
lingxuct 发表于 2009-7-28 16:55 同一空间可以放高压柜和低压柜,但两者可以不同一排(面对面),如果在同一排(屏面对齐)时,必须有不小于 …为什么要有1m的空间间隔
回复
5楼
没什么要求,保证屏前操作、屏后维护及侧边巡视通道距离即可
回复
6楼
到处都能见到 史姑娘 的倩影。:lol
支持楼上,和我的理解一样一样的。
回复
7楼
手册上说:具有符合IP3X防护等级的不带可燃性油的高低配电柜和非油浸电力变压器,当环境允许时,可相互布置。
回复
8楼
不错 学习了
回复
9楼
请问是哪个册上说的,一直想知道。我只在《2009年全国民用建筑工程设计技术措施-电气》找到这个
回复
10楼
cq_liyu_fish 发表于 2013-8-1 19:33 手册上说:具有符合IP3X防护等级的不带可燃性油的高低配电柜和非油浸电力变压器,当环境允许时,可相互布置 …请问是在哪个册上说的,具体讲下手册的名称。谢谢
回复
11楼
高压柜-变压器-低压柜 这么布置
回复