高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗
z214214
z214214 Lv.2
2009年07月28日 16:42:45
只看楼主

由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!

由于项目改造,负荷增加,业主要利用原来变配电所,现在变配电所太小,问高压配电柜可以和低压配电柜一起布置吗?请大家帮帮忙!谢谢!
免费打赏
lingxuct
2009年07月28日 16:55:15
2楼
同一空间可以放高压柜和低压柜,但两者可以不同一排(面对面),如果在同一排(屏面对齐)时,必须有不小于1M的空间间隔。
回复
caonim
2009年07月28日 17:40:33
3楼
高压柜-变压器-低压柜 这么布置
回复
chchfe
2013年08月01日 17:07:40
4楼
lingxuct 发表于 2009-7-28 16:55 同一空间可以放高压柜和低压柜,但两者可以不同一排(面对面),如果在同一排(屏面对齐)时,必须有不小于 …为什么要有1m的空间间隔
回复
寒塘渡鹤影
2013年08月01日 17:41:23
5楼
没什么要求,保证屏前操作、屏后维护及侧边巡视通道距离即可
回复
rk5707
2013年08月01日 19:15:34
6楼
到处都能见到 史姑娘 的倩影。:lol

支持楼上,和我的理解一样一样的。
回复
cq_liyu_fish
2013年08月01日 19:33:56
7楼
手册上说:具有符合IP3X防护等级的不带可燃性油的高低配电柜和非油浸电力变压器,当环境允许时,可相互布置。
回复
zhongweixing5668
2013年08月01日 19:36:51
8楼
不错 学习了
回复
fishbone_l
2013年08月04日 22:33:45
9楼
QQ截图20130804222025.png请问是哪个册上说的,一直想知道。我只在《2009年全国民用建筑工程设计技术措施-电气》找到这个
回复
fishbone_l
2013年08月04日 22:35:11
10楼
cq_liyu_fish 发表于 2013-8-1 19:33 手册上说:具有符合IP3X防护等级的不带可燃性油的高低配电柜和非油浸电力变压器,当环境允许时,可相互布置 …请问是在哪个册上说的,具体讲下手册的名称。谢谢
回复
mny_maker
2013年08月05日 10:28:34
11楼

高压柜-变压器-低压柜 这么布置
回复

相关推荐

APP内打开