请教高压问题。
lihua_cy
lihua_cy Lv.2
2009年07月28日 15:23:24
只看楼主

本人刚学高压柜,提的问题可能比较低级,请各位能够帮助解答。1、高压柜上要打耐压是怎么回事,问什么要打耐压?2、电磁铁在什么情况下使用呢?

本人刚学高压柜,提的问题可能比较低级,请各位能够帮助解答。
1、高压柜上要打耐压是怎么回事,问什么要打耐压?
2、电磁铁在什么情况下使用呢?
免费打赏
成套毛毛
2009年07月28日 16:13:14
2楼
1、就是测量你设备在一定的电压下会不会出问题,好比自来水管一样,在一定压力下如果爆裂了,说明质量有问题,
2、你问的太笼统了,
回复
lihua_cy
2009年07月28日 17:49:33
3楼
电磁铁用在带接地开关的出线柜时,是用带电显示器来使电磁铁闭锁接地开关的,请问电磁铁装在哪的?还是装在接地开关上?
回复
lingxuct
2009年07月29日 02:15:02
4楼
出线装“带电显示”+电磁锁的五防功能,电磁锁是锁住后盖板。
接地刀闸由断路器的机械装置联锁。

什么时候装?一般五防中,后盖板由接地刀闸联锁,不需要电磁锁。在不能装接地刀闸的柜子装电磁锁(进线柜)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-7-29 02:18 编辑 ]
回复
zljsyc
2009年07月29日 13:49:02
5楼
1、高压开关柜使用时,由于断路器分合操作、接地故障或雷电等因素,均会在系统中产生过电压。因此高压柜(也包括低压柜)在型式试验及出厂试验时,均要做耐压试验。例如10kV等级的开关柜相间/相对地、隔离断口一般要做42kV/1min、48kV/1min的工频耐压,空气间隙及绝缘部位应无放电、闪络、击穿现象。
2、你说的电磁铁闭锁接地开关,这要看你的柜体结构而定。例如:KYN28的柜型,要把电磁锁装在右侧操作接地开关转轴联锁板的下方。高压带电时,电磁锁不带电,锁定柜外的接地开关操作孔的挡板,使之不能下压,接地开关无法合闸。
回复
成套毛毛
2009年07月31日 17:18:43
6楼
一般接地开关和断路器、后门都是机械连锁,就可以实现了,用电磁铁这个方案我还真的没做过,
好象在哪里遇到过,很少见,感觉没必要用。
回复
tank-----no.1
2009年08月01日 10:26:08
7楼
电磁铁在需要的情况就用;P ;P
回复
yyc815001
2009年08月01日 23:04:08
8楼
严重支持楼上观点:D :D :D
回复

相关推荐

APP内打开