我单位现在是容量100的变压器,没安装无功补偿柜,听供电站的人说,可以把100的变压器换成80的变压器,以后不管用多少电,都是0.8毛钱一度。 不知道换后还有没有附加费用,到底是安装个无功补偿器有好处还是直接换成80的变压器划算。 每个月的用电量才五六千瓦。功率因数是达不到的。[ 本帖最后由 ewap2008 于 2009-8-11 20:14 编辑 ]
我单位现在是容量100的变压器,没安装无功补偿柜,听供电站的人说,可以把100的变压器换成80的变压器,以后不管用多少电,都是0.8毛钱一度。
不知道换后还有没有附加费用,到底是安装个无功补偿器有好处还是直接换成80的变压器划算。
每个月的用电量才五六千瓦。功率因数是达不到的。
[
本帖最后由 ewap2008 于 2009-8-11 20:14 编辑 ]
2楼
自顶。。。。。。。。。
回复
3楼
自顶。。。。。。。。。
回复
4楼
100KVA的变压器 一天算你80%负荷用 10h 也就是800KWh 一度省0.2元 一天也就省了160块 一个月的话就是5760块 无功功率补偿器 一般国产的一万左右吧 我也不太清楚吧 然后 电容器 电抗器 这个得看你工厂平时的运行功率因数是多少 才能做最直接的比较 个人建议 如果是长期的还是装比较好
回复
5楼
关键是你处负荷需要多大的变压器。:)
回复
6楼
每个月的用电量才五六千瓦。功率因数是达不到的。
回复
7楼
你就是安装无功补偿柜,功率因数是达不到的。
如果负荷就这么多了,还是换小的吧。
回复
8楼
谢谢,楼上高手解答:)