380V供电半径问题
zytzyjz
zytzyjz Lv.2
2009年07月28日 12:45:11
只看楼主

我现在正在做一个工业厂房的配电,厂房长108m,宽96m,中间有一个防火隔墙,请问高手一下几个问题:1、380V 配电供电半径是多少?2、一个动力配电柜可以给两个防火分区供电吗?3、我目前是在各个厂房的出入口放置一个照明配电箱,如何配电方案最佳?:)

我现在正在做一个工业厂房的配电,厂房长108m,宽96m,中间有一个防火隔墙,请问高手一下几个问题:
1、380V 配电供电半径是多少?
2、一个动力配电柜可以给两个防火分区供电吗?
3、我目前是在各个厂房的出入口放置一个照明配电箱,如何配电方案最佳?:)
免费打赏
多多爸79
2009年07月28日 16:09:26
2楼
1、供电半径250米;
2、不可以;
回复
qylzndhz
2009年07月28日 16:45:44
3楼
根据设备的容量和线路长度算电压降,电压降合格就ok!
回复
csjun113
2010年10月06日 18:52:51
4楼
等待高手回答
回复
iori_sam
2010年10月07日 20:37:40
5楼
1.200m
2.可以
3.用微断控制照明的话在出入口设配电箱没问题
回复
rk5707
2010年10月07日 21:00:20
6楼
可以,我以前做过!!
回复
sxlzzdc
2010年10月08日 07:33:02
7楼
学习学习,欢迎讨论
回复
chnp38
2010年10月09日 08:38:50
8楼


1.380V的供电半径可达500米,根据选用的电缆粗细等决定的电压降是否合格为准,当然还需要考虑经济、安全等因素;
2.为保证安全,不建议;
回复
huanyuan007
2014年05月26日 14:54:06
9楼
:):):):):)
回复
电气交流
2014年05月26日 14:56:36
10楼
张口就说可以或者不可以的筒子,你们能不能不这么随便?
负荷大小都不知道,你是怎么确定的?
回复
lzj7780
2014年05月26日 15:24:33
11楼
要算电压降。
回复

相关推荐

APP内打开