空调箱前面加热段后面表冷段能否控制好湿度温度
aa0560
aa0560 Lv.2
2009年07月27日 23:46:07
来自于中央空调
只看楼主

我单位的组合空调箱蒸汽加热段后面是表冷段如果外面湿度很高温度很低而房间里基本是没有发热设备,同时系统是全新风。不知道是否能达到湿度40%-60%,温度18-28这个标准。

我单位的组合空调箱蒸汽加热段后面是表冷段如果外面湿度很高温度很低而房间里基本是没有发热设备,同时系统是全新风。不知道是否能达到湿度40%-60%,温度18-28这个标准。
免费打赏
1331wujinlian
2009年07月30日 17:33:02
2楼
加热是等湿升温,温度升高后,再从焓湿图上看看最终的工况点能不能满足你要求的温湿度。
回复
aa0560
2009年08月01日 09:54:32
3楼
非常谢谢你能回答我的问题,我的意思是是否空调箱做的时候就把设备的顺序搞错了,是否是 先降温除湿再加热等湿升温?
回复
cat403403
2009年08月02日 15:30:56
4楼
恒温恒湿机组一般都是先制冷除湿再加热送出去,除非你的室内发热很大,这样就是露点送风。比较难控制精度。我是做末端设备的,有需要可找我。QQ175182158
回复
cxh_baby
2009年08月12日 09:13:05
5楼
求一个恒温恒湿机组的控制逻辑!有的能不能发一个上来,谢谢,非常感谢!