一个2000平方米的印刷厂厂房需要设置喷淋吗
meili2003
meili2003 Lv.2
2009年07月27日 19:06:08
只看楼主

我在做一个印刷厂厂房设计,2000平方米面积。按照大于1500平方米面积的木器厂需设喷淋的规定,但甲方和消防的协商说可以不做。需望大家来讨论一下,是不是必须得做?

我在做一个印刷厂厂房设计,2000平方米面积。按照大于1500平方米面积的木器厂需设喷淋的规定,但甲方和消防的协商说可以不做。
需望大家来讨论一下,是不是必须得做?
免费打赏
meili2003
2009年07月27日 19:08:28
2楼
因为很急
需望大家给点意见
回复
lr5222629
2009年07月28日 11:08:24
3楼
按规范和当地消防局的意见做!
回复
meili2003
2009年07月28日 12:13:55
4楼
先不谈消防部门的意见
如果按规范的话是不是可以不做呢
回复
造杯水
2009年07月28日 21:16:17
5楼

那么,他们协商的结果有没有成文,并盖上消防大队和甲方的章,在你处保存?否则,空口无凭,你还是按规范执行吧。
回复
wxso197800
2009年07月30日 09:12:47
6楼
喷规上危险等级举例:印刷是严重危险级
回复
wxso197800
2009年07月30日 09:14:46
7楼
但建规上并未列出,所以各地消防部门理解不同,按当地的要求办
回复
ruqingbo
2009年07月30日 11:21:31
8楼
首先是依据消防规范
其次结合当地消防部门的意见
最好是有书面性的东西
回复
lie1142_cn
2009年07月30日 14:16:59
9楼
应该做的,如果消防同意不做的话,你应该拿文。
回复
oottww
2009年07月30日 17:40:18
10楼
按建筑设计防火规范肯定是要做喷淋的,不过如果甲方和消防大队沟通过,如果不做喷淋也能保证消防审查意见和消防验收都能过的话,那就不用做喷淋了
回复
meili2003
2009年08月08日 15:37:29
11楼
一个2000平方米的印刷厂厂房需要设置喷淋吗
回复

相关推荐