喷淋流量为22L/S,可以用20L/S吗?扬程为60m!!
喷淋流量为22L/S,可以用20L/S吗?扬程为60m!!
12楼
喷淋流量减小2L/S会变成怎样?
回复
13楼
一般的水泵工况曲线都是一个范围,现在专业厂家都是把设备运过来后,根据设计参数调整的,也就是说你选小了话,也可以在一定范围内调整的,设计的原则只能大于标准,不能小
回复
14楼
厉害啊 学到东西了啊 谢谢啊
回复
15楼
看水泵的曲线,20L/S时可以达到你需要的扬程就可以。
回复
16楼
一般的水泵工况曲线都是一个范围,现在专业厂家都是把设备运过来后,根据设计参数调整的,也就是说你选小了话,也可以在一定范围内调整的,设计的原则只能大于标准,不能小,20_22也不绝对的
回复