喷淋流量减小2L/S会变成怎样?
woainixx
woainixx Lv.2
2009年07月27日 12:06:33
只看楼主

喷淋流量为22L/S,可以用20L/S吗?扬程为60m!!

喷淋流量为22L/S,可以用20L/S吗?扬程为60m!!
免费打赏
woainixx
2009年07月27日 12:07:49
2楼
急!!请各位高手指教!!
回复
woainixx
2009年07月27日 12:34:05
3楼
换个说法,20L/S能满足要求吗?
回复
lygirlmch
2009年07月27日 13:29:22
4楼
为什么不用25L/S的,为什么要减小而不是增大?
回复
woainixx
2009年07月27日 14:25:31
5楼
选泵的时候选小了流量!!不知能否用?所以请教各位高手!!
回复
woainixx
2009年07月27日 14:26:45
6楼
挺急的!!
望各位高手出手搭救!!
回复
flyarrow123
2009年07月27日 16:21:13
7楼
当然不行了。少2L喷出水的就成水柱了。
回复
f_jg2003
2009年07月29日 09:21:36
8楼
水泵都有个性能曲线,你看看此泵在22L/s工作时其扬程能否满足要求,一般来说,消防泵的曲线比较平,22L/s与20L/s的工作点相差不远,压力变化应该不是太明显,校核一下压力就行了,大多数情况下是能满足使用要求的。
以上是从实际泵的运行情况来说的,但你还应该提防有些人,特别是不懂泵的运行情况而又“说了比较算”的,他们只是从你的20L/s就认为你的泵不满足,有时会有苦难言的。
回复
woainixx
2009年07月31日 10:14:14
9楼
嗯……:( 说的可真是,不过不知道能否过得了消防验收的那一关!!
回复
chenzq_001
2009年07月31日 19:23:48
10楼
水泵都有个性能曲线,你看看此泵在22L/s工作时其扬程能否满足要求 要满足就ok了 不过还是消防验收的说了算 他们是爷
回复
waj
2009年08月03日 08:38:19
11楼
楼主问题不大,流量在水泵流量扬程曲线的变化范围内。
回复

相关推荐