喷淋流量为22L/S,可以用20L/S吗?扬程为60m!!
喷淋流量为22L/S,可以用20L/S吗?扬程为60m!!
2楼
急!!请各位高手指教!!
回复
3楼
换个说法,20L/S能满足要求吗?
回复
4楼
为什么不用25L/S的,为什么要减小而不是增大?
回复
5楼
选泵的时候选小了流量!!不知能否用?所以请教各位高手!!
回复
6楼
挺急的!!
望各位高手出手搭救!!
回复
7楼
当然不行了。少2L喷出水的就成水柱了。
回复
8楼
水泵都有个性能曲线,你看看此泵在22L/s工作时其扬程能否满足要求,一般来说,消防泵的曲线比较平,22L/s与20L/s的工作点相差不远,压力变化应该不是太明显,校核一下压力就行了,大多数情况下是能满足使用要求的。
以上是从实际泵的运行情况来说的,但你还应该提防有些人,特别是不懂泵的运行情况而又“说了比较算”的,他们只是从你的20L/s就认为你的泵不满足,有时会有苦难言的。
回复
9楼
嗯……:( 说的可真是,不过不知道能否过得了消防验收的那一关!!
回复
10楼
水泵都有个性能曲线,你看看此泵在22L/s工作时其扬程能否满足要求 要满足就ok了 不过还是消防验收的说了算 他们是爷
回复
11楼
楼主问题不大,流量在水泵流量扬程曲线的变化范围内。
回复