10天内两起事故 没有避免的方法吗?
luyu7237863
2009年07月25日 09:24:12
来自于电站工程
只看楼主

我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。

我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
我想问的是,我站还缺个啥保护?为什么一厂事故,其他厂都要受牵连呢?配置什么保护才能使事故不扩大,不越级(这不算是越级吧?)?这种情况没法避免吗?要知道企业里突然停电对生产很受影响的,卡在机器里的产品都要报废了。。。
补充,我站出线均电缆,至各厂之间线路也就几百米,我估算了一下瞬间短路电流很大,都接近10000A了,10kV母线电压瞬时波动到只3kV左右。不跳才怪。
免费打赏
zouhuijie
2009年07月26日 15:07:40
12楼
10kV系统短路电流太大,系统电压降得厉害,其他厂的电机低电压会动作。如果有条件的话,给总变每个馈线回路加装电抗器。
回复
luyu7237863
2009年07月26日 15:18:45
13楼
很对啊,我突然才想起来,电抗器有限制短路电流,增加短路阻抗的作用。谢谢zouhuijie,我站没有电抗器,也不是我说了算...零序保护不知为何都不投。
回复
zouhuijie
2009年07月26日 15:31:29
14楼
10kV系统是小电流系统配电回来的零序保护一般是不设的。因为,零序电流受系统电容电流影响,零序保护容易误动,即使设了一般都设报警。目前没用100%正确的小电流选线装置。在大型工厂,如果误动一次你想象一下造成的损失!你们的保护配置没有大问题,在目前系统下,还要指望比速断还要快和正确的保护吗? 从其他方面想办法避免事故再次发生吧。
你们都是电缆回路,建议10kV系统改成小电阻接地系统,各回路增设零序速动保护!也是一个好方案。
回复
zouhuijie
2009年07月26日 15:43:44
15楼
另外,再下级变电所投用备自投装置或者快切装置,以减小损失。
回复
wangdately
2009年07月26日 16:48:46
16楼

高手啊,能留个联系方式么,好有问题请请教啊!!:victory: 佩服~~
这个论坛人气不咋样啊,几天了还是这几个在上面,有没有热门点的电气论坛??

[ 本帖最后由 wangdately 于 2009-7-26 16:52 编辑 ]
回复
tank-----no.1
2009年07月26日 18:32:20
17楼

小电流接地系统才投零序保护,他们的系统肯定允许单相接地运行2小时


不过既然都是电缆,怎么会这样的保护呢?
回复
zouhuijie
2009年07月27日 10:48:39
18楼
我觉得浏览的人还是挺多的。很多情况是大家有事才上论坛的。我就喜欢在这下载资料。
回复
hylinzj
2009年07月27日 14:00:11
19楼
连带地刀都能合闸 五防的功能哪里去了 更何况保护 是不是“大兴”厂生产的产品啊,在加上“拿来族”设计的 哈哈
回复
lingxuct
2009年07月27日 21:42:14
20楼
上面几位朋友说的是实话,但这种现象就我们搞电的来说,是不愿看到的!如果下面每个用户都这样,电网会搞夸的。
开关柜的五防必须是可靠的,根据运行方式,所需保护是必须要投运的。
回复
lingyan16
2009年07月30日 15:20:50
21楼
继电保护的整定值不合适
回复