我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
我想问的是,我站还缺个啥保护?为什么一厂事故,其他厂都要受牵连呢?配置什么保护才能使事故不扩大,不越级(这不算是越级吧?)?这种情况没法避免吗?要知道企业里突然停电对生产很受影响的,卡在机器里的产品都要报废了。。。
补充,我站出线均电缆,至各厂之间线路也就几百米,我估算了一下瞬间短路电流很大,都接近10000A了,10kV母线电压瞬时波动到只3kV左右。不跳才怪。
2楼
所渭“电力系统”就是系统的问题,系统的系字,就是连在一起的意思,当下面一发生短路故障,系统就会发生低电压,整个系统还会发生谐振。
“是企业里的110kV/10kV变电站”,“近期,A厂线路电缆被挖断”,“昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸”,“瞬间短路电流很大,都接近10000A了”,“还缺个啥保护?”
我想,A厂线路和B厂线路应该是10KV电压等级吧?10KV系统的接地电流不会很大吧?为什么电缆挖断不是先跳接地(零序),而是跳速断?是不是零序保护有问题?
当然,B厂的带接地线合闸这种误操作是没办法的,只有在他们的设备上加强五防设施。
回复
3楼
零序保护没投。。不知为何,也可以说我站没有零序保护
回复
4楼
对,都是10kV等级,电流确实有这么大,我从微机保护的故障量里查询到的,第一次有8000多A,第二次有10000多A,微机里是二次的,我乘以电流互感器的变比得来的,应该不会算错的。
[
本帖最后由 luyu7237863 于 2009-7-25 10:27 编辑 ]
回复
5楼
不会没有零序保护,没投是个错误!
架空线相间距离大,发生相间短路的几历极小,所以需要零序保护。
电缆结构是屏蔽层接地,每相芯线的外面都有屏蔽层,相间短路前必定是先发生接地故障,如有零序保护,可在相间短路前跳开故障线路,减小故障对系统的影响,可避免低电压的发生!
回复
6楼
有道理,但是我们的继电保护装置整定值及保护的投切都是供电设计院管的,他们不给零序保护不知有何用意。。
但是挖断电缆整个过程三相短路那一瞬间时间也很短啊,何况速断保护 0S 无时限啊,我看有的零序保护还有动作时限的呢
回复
7楼
对于楼主的问题,我所在的企业也碰到过几次。像挖断电缆或是误操作短路的电流基本上都是大几千,上万了,此时的电压会瞬间降的很低,如果设备有低电压保护的,基本上都跳了。我公司以前有2台2000KW的鼓风机,每次电网出点问题,它都跳。后来,我将它的低电压上,加装了一个时间继电器,让它延时2秒跳低电压,后来再也没有因为电网电压波动导致跳闸了。至于开关柜上的误动作,我们风机柜上也碰到过有人带负荷拉开关的问题,不过后来我将开关上加装了一个行程开关后,再也没有出现过这个问题。你可以试下看,将可能导致误动作的开关加装一个到跳闸的行程开关。另外我想说的是,我们公司的高压柜上从来没碰到过带地刀合闸的,因为地刀合上后,隔离刀被锁定了,合不了的。要是按你说的,你们定的高压柜有很大的问题,需要重新做五防。
回复
8楼
wangdately:对于你所言,前者,现在都是微机保护了,时间继电器不需要自己加吧,延时的时间自己可以整定的,再说,我们站里各馈线本无低电压保护,下面的厂级配电室有低电压,为什么有,我想大概跟生产设备和生产实际情况有关,具体我就不知道了(从没去过,不是一单位,各管各的),但我想,之所以配置低电压保护肯定有他的道理和原因的,如果没有低电压的话或者动作时间过长的话,按照我所讲10KV的额定电压只剩3KV的话,机器还可运转吗?肯定自动停下来甚至损坏的,结果还还会更严重,所以,时间整定多了,还不是等于没有这个保护;后者,有可能是挂的临时接地线吧,至于你所说的加装行程开关,现在出厂的成套装置应该会有考虑到这点吧。
回复
9楼
哦,那是我误会了,我以为你说高压的低电压动作跳了的。我们公司的2000KW的电机有2个高压柜,一个是从配电室出去的,另一个是在现场启动的。所以,配电室的有中置不会低电压跳,但现场的是随液阻柜来的,用的是老式的低电压继电器,那个需要加时间继电器延时。 我们公司是化工企业,停一次车对我们影响很大,我就把低压总柜上的低压跳闸线圈全下了丢了,另外把重要设备的接触器全换成2秒延时断开的接触器,用了2年多了,效果比最开始的时候好多了,基本上没再因为电网电压的问题跳过 。唯一需要注意的就是,10KV停电后,要是检修低压柜,记得将低压总柜分断并摇出来。延时接触器使用的时候,要按下停止按钮2秒后才可以跳开。另外我想说明一下的是,你得到的那个3KV只是瞬间值,要是一直那么高当然会出问题,瞬间的话,绝对没问题。就怕单相接地,其它2相的电压升高把绝缘击穿。反正我们厂有个10KV的电机由于环境不好加上电机防护等级选型不对,一年总要炸那么一次或是二次:lol :lol 整改太不容易,一直拖那里。让他们买个防护等级高的,也落实不下来。炸啊炸的,都炸习惯了。炸完了就换,换完了就修!!反正我改了后,跳不到我了,也不管它了!!:victory:
[
本帖最后由 wangdately 于 2009-7-25 22:31 编辑 ]
回复
10楼
另外我想说,现在很多高压柜的厂家做事及其不负责任。像我们有一批贵州长征定的10KV高压柜,做工差,防护差,质量差。要是控制电压稍微有点低,那一定合不上闸;要是你分闸的时候不看好电源指示等,那很有可能带负荷就炸了;要是你不把保险和配套的灯啊按钮啊多备一点,很可能就是坏了没得换。我是建议公司以后不用他们的产品了,直接是害人。后来一直给他们反应情况了,他们才和合闸装置的厂家联系,别人来了一看,说这个东西根本都没有调试就出厂了。晕啊!!后来重新调整了下间隙,稍微的有点改观!!柜子的五防措施全没用,刀闸那是随便都可以拉下来,根本不会先跳断路器。所以,别太靠厂家,还是自己能做的保护先做。配电室,我只是在母线上工作的时候用了下接地棒,还好没碰到那事,要不领导要罚款罚的我晕头转向!!:lol
回复
11楼
楼上的,听你所言,说句实话,你们设备真可有点落后了,合闸居然会因为控制电压低而合不上?你们的直流系统也太不“负责任”了吧,我站这可是06年的产品,继保是许继的,开关是北开的,感觉都不怎么样,微机保护装置反应慢,产品界面低级还是黑白屏的,开关柜老是机械部件卡死,我都觉得该淘汰了。
回复