我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
我站是企业里的110kV/10kV变电站 下面用户是各厂车间,但是近期,A厂线路电缆被挖断,造成A线速断保护动作而跳闸(短路电流超大),故其他厂的部分机器也跟着跳闸,我想应该是瞬间电流大电压超低吧,他们自己的低电压保护启动了(本站里其他厂的开关倒是没跳,大概是因为没有投“低电压保护压板”之故吧),昨天B厂又是带地刀合闸,造成我站B线电流I段也就是速断保护跳闸,其他厂机器也是大部分跳闸,(本站其他厂开关没跳,跟上次一样的情况)。
我想问的是,我站还缺个啥保护?为什么一厂事故,其他厂都要受牵连呢?配置什么保护才能使事故不扩大,不越级(这不算是越级吧?)?这种情况没法避免吗?要知道企业里突然停电对生产很受影响的,卡在机器里的产品都要报废了。。。
补充,我站出线均电缆,至各厂之间线路也就几百米,我估算了一下瞬间短路电流很大,都接近10000A了,10kV母线电压瞬时波动到只3kV左右。不跳才怪。
22楼
你可以检查一下你们的零序保护,有的时候当1处发生接地故障后,另外一处的零序保护可能会误动作,再仔细计算一下零序电流设定值是不是合适?
回复
23楼
领教了“有的时候当1处发生接地故障后,另外一处的零序保护可能会误动作,再仔细计算一下零序电流设定值是不是合适”
回复
24楼
如果是低压框架断路器跳闸的话,建议断路器欠压脱扣器改用带延时的欠压脱扣器
回复
25楼
保护改成电压闭锁电流速断。微机保护能设的
回复
26楼
设备还是买大厂的有保障点,小作坊的东西不安全啊。
回复
27楼
原则问题,保护必须都要投用,特别是接地保护,有了零序(接地)保护,象挖断电缆的故障,就可以在短路前跳开,避免短路时的低电压发生。
柜子的五防功能一要齐全,二要可靠,不可靠的要改造,没有的要加装。
回复
28楼
老大,不接地系统,允许单相接地运行2小时,这就是原则!
保护的原则也是把可靠性排在第一的,不可靠的保护就不能随便用于跳闸!
[
本帖最后由 zouhuijie 于 2009-8-10 14:18 编辑 ]
回复
29楼
好久没来了,你说的最有道理,应该是高手啊,小电阻接地系统不太懂,我们10kV不接地系统,还要改造吗 麻烦不,既然零序不能投,零序速断 和零序保护有区别吗?
回复
30楼
站里没有合格的继保员吗?
回复
31楼
目前没有啊,我正在努力。。
另外在设计上 我没有参与 所以不知道一些保护设计的初衷
回复