高规中消防静水压力不超过80米为分区依据,水压的点应该是消防水箱的最高水位还是最底水位?如果加上稳压设备呢?这个计算该怎么算?
高规中消防静水压力不超过80米为分区依据,水压的点应该是消防水箱的最高水位还是最底水位?如果加上稳压设备呢?这个计算该怎么算?
2楼
在可能最高的压力,静水都不超过80米。当然是消防水箱的最高水位,或稳压设备设定的自动停泵压力
回复
3楼
这里的静压算不算增压稳压设备的压力?
回复
4楼
我都是按照稳压设备设定的自动停泵压力 计算的,否则静水压力就超了,各位是否还有其他见解
回复
5楼
我认为静压是指顶层与底层之间的高差,跟加压稳压泵扬程没关系。泵的扬程在它运行时,是动压或全压。在无泵情况下,系统满水时,底层消火栓栓口静压力为0。80MPa。这时打开栓口,静压转为动压,栓口动压为0。80MPa》0。5MPa,减压0。3MPa。加压稳压泵给顶层加压的同时,底层更超压。
回复