请教:厨房通风问题
zuozuo2012
zuozuo2012 Lv.2
2009年07月21日 19:34:13
来自于通风排烟
只看楼主

请教以下情况需要设置几台风机最经济地下室厨房按40~50次换气计算,局部排气罩排65%的风量,排风机排35%的风量,补风是排风的80%~90%。以地下一层无自然通风的500平米,层高6米,该防火分区为800平米来示例的话,厨房排气总量为120000m3/h,局部为78000m3/h,排风机为42000m3/h,补风量为96000m3/h.平时通风(局部排风的排气罩不开启),50%送风量为21000m3/h,

请教以下情况需要设置几台风机最经济
地下室厨房按40~50次换气计算,局部排气罩排65%的风量,排风机排35%的风量,补风是排风的80%~90%。
以地下一层无自然通风的500平米,层高6米,该防火分区为800平米来示例的话,
厨房排气总量为120000m3/h,局部为78000m3/h,排风机为42000m3/h,补风量为96000m3/h.
平时通风(局部排风的排气罩不开启),50%送风量为21000m3/h,
消防排烟为48000m3/h,补风为24000m3/h.
请问设置几台风机最完善?合理的设置下几台风机最经济?
免费打赏
bj_ylf
2009年08月09日 11:18:46
2楼
请问楼主如何计算厨房排气总量的?
回复