实际工况下的蒸发温度
ssssqq
Lv.2
2009年07月21日 16:59:14
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
液体冷却温度范围-15到10度,设计蒸发温度为-20度。那么当被冷却的液体维持在5度时,其蒸发温度是不是为0度(5-5=0),还是-20度?
液体冷却温度范围-15到10度,设计蒸发温度为-20度。
那么当被冷却的液体维持在5度时,其蒸发温度是不是为0度(5-5=0),还是-20度?
免费打赏
荣昌制冷
2009年07月22日 06:34:01
2楼
当然是0度左右。
回复
saraqingbo
2009年07月31日 17:08:24
3楼
蒸发温度比被冷却液体高几度,高不了那么多(20多度)。0度左右。