动态平衡阀的讨论
haigushilan
2005年05月27日 20:36:41
来自于采暖供热
只看楼主

今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然请个位大虾指教

今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然
请个位大虾指教
免费打赏
liangzaishu163
2006年07月19日 18:42:17
82楼
动态平衡阀是根据压力(流量)的变化,自动调节阀门的开度使系统达到平衡.
回复
kook3189
2006年07月21日 17:20:30
83楼
学东西了!!!谢谢前辈们的讨论!!!!!!!!!!
合用的都留下了!!!!呵呵
回复
50522chen
2006年07月26日 11:36:38
84楼
动态平蘅阀实际上是限制了系统末端的最大流量,适用于变流量系统,静态平衡阀不限制最大流量,当系统中有部分负荷关闭时其它阀门的流量增大
回复
xiezli612
2006年07月27日 09:14:22
85楼
最好能把结构的剖面图来讲解一下原理,要不比较难懂
回复
lfq7801
2006年07月27日 15:55:37
86楼
欧文托普东台平衡阀
回复
shashen
2006年07月27日 16:39:57
87楼
讨论得非常激烈!好羡慕前辈们!看了你们的讨论我又学到很多东西。以后有什么不会的我发上来请教各位前辈。
回复
鼎正阿景
2006年08月09日 10:41:55
88楼
谢谢各位大侠分享经验,受益了。
回复
45204042
2006年08月26日 21:17:43
89楼
谢谢各位
回复
danielyangy
2006年08月30日 15:34:28
90楼
hao a
回复
sirrandy
2006年08月30日 17:59:14
91楼



我想问一下这位仁兄,你当中说"把压差定在130KPa左右",这个130KPa的压差是怎么取值的?难道不是水路损失吗?