今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然请个位大虾指教
今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然
请个位大虾指教
62楼
其实,平衡阀产品目前都用于进口的是因为它对整个空调系统重要性,能够更有效保证冷热负荷.我们公司现在开发的项目
就是用的进口品牌,是德国欧文托普的我觉得质量放心
回复
63楼
老周吗?你怎么才来,这里关于平衡阀的讨论都好多轮啦,观点越来越清楚,根据不同的使用环境选择不同功能的平衡阀,谁也取代不了谁?
这回曹越他们的标准,要求楼入口全安装手动平衡阀,当压差会由于末端影响而变化到一定程度时用自力式压差控制阀,当需要控制流量恒定时用自力式流量控制阀。这是正确的,就快颁布了。
但是,你参加的那个标准图,会上北京院和部院依然很多主力设计师观念混淆,我已经跟主编单位沟通了,他们暂停,等标准方面拿出最后的说法来。很多单位都存在争议,真是热闹。连什么动态平衡比例积分电动调节阀都出来写在《技术措施》里了,真胡闹,上海那边同行都笑话咱们了,我就乾坤大挪移,笑话标准所呗。
郎所长正在组织,东南西北中的大设计院参加,好好议议什么是水力平衡,等我叫你哦。
回复
64楼
平衡阀国内的品牌听说河北有一家厂质量不错
回复
65楼
好的,谢谢!终于又看到曙光了。
我现在真的不明白,连自力式压差控制阀都用不好,动态平衡电动调节阀用得挺多。还有空调系统,末端安装电动调节阀。分支管上装一个手动平衡阀。这样的系统还挺多。
回复
66楼
谢谢,收益匪浅!
回复
67楼
现在国内平衡阀的发展次序有些乱,应该先把手动平衡阀和自力式压差控制阀搞明白。再了解自力式流量控制阀就比较容易了。而我们超前了,先有自力式流量控制阀的标准,再去做手动平衡阀和自力式压差控制阀的标准。真是想不明白?
回复
68楼
自力式流量控制阀本身就不太合理,是由廊坊那里申请,当然要带上厂家利益,而归口单位城建院对此又不懂。标准内容里不明白的地方不少。特别是对于性能要求和试验方法不够严谨,口径也是以大口径为主,那么在空调系统上使用的定流量阀管不管?
这些人是职业编标准的,对于用户考虑什么、如何执行之类的根本不管。
举个例子:城建院还编了个热量表的标准,第一主编在暖通设计规范上强调了“热量表安装在供水上”,说这样防偷水——还有没有点文化精神!怎么防偷水了!就是外行凭想象啊!
水力平衡阀,长期没有标准,也是因为城建院,他们有沈阳庄河主编的水力控制阀、水力调节阀标准,就以为包含了水力平衡阀,长期阻碍立项平衡阀标准,建设部标定所就信,真是很悲哀啊!
现在已经混乱了,水力、流量、压差平衡阀、动态静态、手动自动,全乱了,特别是现在开始流行在风机盘管前安装“动态平衡比例积分电动调节阀”——GOD!疯了!
回复
69楼
更可悲的是现在变流量系统中,末端安装电动控制阀,而支路上安装定流量阀或手动平衡阀。把平衡装置当成手动平衡阀。还有所谓的流量平衡阀,真是乱成一锅粥。危害太大了!
回复
70楼
动态平衡阀可以节能吗?
回复
71楼
安装什么阀门都会耗能,只是用好控制阀,使流量均匀分配。避免了能源浪费。
回复