动态平衡阀的讨论
haigushilan
2005年05月27日 20:36:41
来自于采暖供热
只看楼主

今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然请个位大虾指教

今天有家单位面试我,问动态平衡阀是什么原理,主要用在什么上面,我惘然
请个位大虾指教
免费打赏
shigu
2006年12月03日 15:30:07
102楼
平衡阀的一张图
http://shigu.bokee.com/inc/p.png
回复
bjfangke
2006年12月26日 07:34:28
103楼
声讨:
欧文托普北京公司没有诚信。
事先的承诺,签订合同后就编造各种理由推托拒不履行。
第一次遇到行事如此卑劣的销售商。
不知道各位同行是否遇到类似情况?曝光一下,以后在不用他们产品了
回复
bjfangke
2006年12月26日 07:46:16
104楼
你们是哪儿的/建议别用北京欧文托普的产品

声讨:
欧文托普北京公司没有诚信。
事先的承诺,签订合同后就编造各种理由推托拒不履行。
第一次遇到行事如此卑劣的销售商。
不知道各位同行是否遇到类似情况?曝光一下,以后在不用他们产品了
回复
yanghaibin_1
2006年12月26日 09:55:55
105楼
末端回水加电动两通阀的空调系统是不是变流量系统?末端没用两通阀或平衡阀,分水器和集水器之间加设旁通阀是不是变流量系统?请专家指教。
回复
xfy4738
2007年01月13日 16:28:51
106楼
顶!!
回复
hansizhou
2007年01月16日 16:34:33
107楼
不错,学习了
顺便问下楼主:我发的言怎麽总是 不给发?我愤怒!但又不敢发作!郁闷
我又没说啥不好的话,纳闷乐?
回复
hansizhou
2007年01月16日 16:35:28
108楼
cao
回复
xtxk10
2007年01月24日 20:39:20
109楼
要在变流量系统的未端都加动态平衡阀吗?
好象他的压头很大啊,这样一个小高层的变流量系统的泵可是相当可观啊.
回复
dmc.ww
2007年03月23日 16:53:47
110楼
其实在中央空调系统中,都是变流量系统。原则上在每个末端安装一个静态平衡阀最好,但成本上升。实际上,如果一个环路的末端数量少于20个,可以不考虑加装平衡阀。但在水平支管上应该安装压差控制器,这样可以保证末端阀门的准确开闭、消除噪声、不受其它环路增减流量的影响。另外,在机组的出口处应安装动态流量控制器以保护机组。总之,安装平衡阀的目的是使得整个系统可控、可调节、运行更平稳。
回复
dmc.ww
2007年03月23日 17:13:05
111楼


我觉得每个末端都加动态平衡阀有些奢侈,加个静态平衡阀和电动两通阀就挺好了。但在水平支管上要加压差控制器,这样可以保证末端阀门的准确开闭、减少噪声。
回复

相关推荐