现有一个18层纯住宅,地下室为自行车库面积有350多平方米,请问1-18层每层合用前室7.5平方米 设了加压送风,地下自行车库需要做送\排风系统吗?请指教,谢谢 很急!
现有一个18层纯住宅,地下室为自行车库面积有350多平方米,
请问1-18层每层合用前室7.5平方米 设了加压送风,地下自行车库需要做送\排风系统吗?
请指教,谢谢 很急!
2楼
自行车库要做做排风,自然进风就可以了。
但是跟前室防排烟好像没有什么联系呀。
回复
3楼
前室的消防电梯如果下到了地下室,那就是一定要做防排烟的
另个地下室其余的地方,如果没有可开启外窗,且总面积大于地下室总面积的2%,那就不用做排烟了
回复
4楼
自行车库考虑通风就可以了,自行车车道自然补风,加个排风系统!
回复
5楼
建议采用自然进风,机械排风……
回复
6楼
自行车库可以只考虑通风,当然考虑排烟那也没什么错!
进风的话肯定利用坡道自然补风就OK了
另外,如果消防电梯到地下室的,那么他的前室也要做好正压送风
回复
7楼
四楼说的我同意:仅仅考虑通风的功能就行!!!!
回复
8楼
同意以上观点
回复