某工程SMW工法桩,50余天后,桩体水泥依然很软,用手就能抠下来,而且水泥桩体部分依然很湿润,是什么原因?

某工程SMW工法桩,50余天后,桩体水泥依然很软,用手就能抠下来,而且水泥桩体部分依然很湿润,是什么原因?
免费打赏
tld1227
2009年09月17日 15:42:24
2楼
水泥用量不足,搅拌提升速度较快,水泥土体自身不能形成有效的骨架结构,水泥土体强度较低。
回复
spy0378
2009年09月18日 10:47:41
3楼
1、水泥含量大于12%以后水泥的多少对桩身整体的强度影响并不大,大于12%以后影响的仅仅是早期强度。但对于两个月的桩基本没有什么影响了。想用手就能扣下来,那桩基施工不会偷工减料得严重到什么程度啊?当然也不会说桩体很湿润了。
2、能够使桩身强度这么低,水泥本身的强度是否有问题,是否使用了过期的水泥。
回复
lz2005424424
2012年02月11日 20:50:08
4楼
应该跟水泥含量不够有关!