1.5用了三台空调
xjw2006
xjw2006 Lv.8
2009年07月20日 07:04:52
只看楼主

9年前,因一些原因,我用3*1.5的BVVB给2台1.5匹和1台2匹立式空调供电,结果是电线用手摸用的热,但还不至于烫手,肯定不到70度,电动机满载时的外壳温度还不止这。一个夏天过去了,也没什么问题。后来,我自己家装修,空调全部用1.5,拖一台1.5匹空调,用手摸,一点温度也没有。 坐在办公室的人,一天到晚不求有功,但求无过,浪费国家资源和客户金钱,电线烧毁的直接原因是温度过高,既然1.5空调用1.5电线无温升,何必非要用2.5?事实上是1.5空调用1.0电线也不会有问题。1.5的空调电流才6,7A而1.0电线的安全载流量是11A,注意是安全载流量,还不是极限载流量。

2009年08月21日 03:56:14
12楼
楼主是站在节约的角度考虑,而且只考虑节约电线(的成本)了。
是说的不错,1.0平方的电线安全载流量(空气中)有11A,那穿进埋墙的PVC管内是多少?如果你家里装修,你会用1.0的线给1.5Hp空调配电吗?
我个人猜想:你不会因2.5线与1.0线的一点差价,冒电线过热的风险。
通常住宅中,电线发热在中间部位不太会出问题,主要是在接头部位。
电气火灾一般起因不是过载,而是短路!
当电线太细,未端短路时,电源侧空开不跳,就是电气火灾的根本原因!
而这根本原因的前提是为了省(电线上的)钱!!!
回复
lingxuct
2009年08月21日 04:09:48
13楼
xjw2006是个技术素质较高的朋友,一看帖子就是知道是个实干家!
“不论出现了什么故障,给你一块万用表,几把螺丝刀,几把钳子,你保证你能都把他查出来吗?”
因为他是干这个的,只要熟悉线路的来龙去脉,一枝电笔加电工钳套上的工具,就能解决任何电气故障!
40年前我就是这样想,也是这样做的,过来人,又是同样的工作,同感!
而搞设计与现场电气检维修是不同的,现场检维修只对你所检修的设备负责,在时间上且没有限制,今天坏了今天修好,明天再坏时(老毛病)没人追究责任。设计是“百年大计”,一旦出了大事,可要负法律责任的!!所以,不必比“能不能处理故障”,因为这是两码事。
回复