广东省地标-《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》和国标《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003都有讲到消防炮,但里面的设计流量和布置要求却大不一样。请教各位高手,这两个标准到底有什么区别,适用于哪些地方。谢谢
广东省地标-《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》和国标《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003都有讲到消防炮,但里面的设计流量和布置要求却大不一样。请教各位高手,这两个标准到底有什么区别,适用于哪些地方。谢谢
2楼
怎么没人回下呀?
回复
3楼
我也想知道:)
回复
4楼
我看一个是智能的,一个是非智能的吧,还有流量、压力要求好象不一样,我也搞不蛮清呢!呵,有高人来说说吧
回复
5楼
一个是地标,一个是国标,按哪个执行大家就知道了吧。另外广东省的地标是在国标颁布之前出的。实际上,不同厂家的水跑流量和射程都是有区别的,最好结合中标厂家考虑消防水量和扬程。
回复
6楼
个人认为,这两个规范是针对不同的产品颁布的,广东省的地标主要是针对天雨等公司生产的主动喷水系统设计的,该系统并非真正意义上的炮,其流量较小,相对于传统喷淋系统,能够实现智能化探测,保护高度大,保护面积大。《固定消防炮规范》是针对遥控炮等设备而设定的,该设备流量较大,一般在20L/s以上,主要用于大空间大跨度上场所的保护。
回复
7楼
个人认为,这两个规范是针对不同的产品颁布的,广东省的地标主要是针对天雨等公司生产的主动喷水系统设计的,该系统并非真正意义上的炮,其流量较小,相对于传统喷淋系统,能够实现智能化探测,保护高度大,保护面积大。《固定消防炮规范》是针对遥控炮等设备而设定的,该设备流量较大,一般在20L/s以上,主要用于大空间大跨度上场所的保护
回复
8楼
现在正需要这方面的知识,好好看看,学习学习,谢谢
回复
9楼
7楼解释的很精辟,一般星级酒店水炮见得比较多。
回复
10楼
同意七楼的观点~
回复
11楼
给水排水杂志2016年,第6期很好回答你的问题。
回复