12楼
谢谢,还是不知道用3P还是4P。。。
回复
13楼
防止4p开关滥用
回复
14楼
TN-C-S 系统 3P
回复
15楼
4P>=3P+N
回复
16楼
来学习得,看看就好了 !!~~
回复
17楼
选用3P的开关就可以了。注明三相平衡接线就行了。
回复
18楼
我会选用3P的开关,按照规范4P在规定的场合才比较适宜用,可以看一下设计规范觉得
回复
19楼
回复
20楼
我做路灯的,一般都是用4P:)
路灯负荷的三相平衡问题较为严重
个人认为还是用4P吧
回复
21楼
如果采用4P开关,容易发生断零的危险,所以要慎用4P开关,详细可参见王厚余老先生的书。
采用3P开关,看断路器是否满足单相接地保护的要求,如果断路器不能满足要求,则需要采用漏电开关或采用短延时断路器,直至满足单相接地保护的要求。