2楼
3P,4P主要用于建筑的多。
回复
3楼
是一个码头工程,我看设计的系统图有3P的也有4P的 ,晕了
回复
4楼
高压场合不考虑断零,以免引起高压触电。
回复
5楼
如果是室外的灯具,为了避免漏电带来的危险会设置漏电开关,此时就要采用4P开关。
若不考虑漏电的情况,总开关可以选用3P开关。
[
本帖最后由 liuhinly 于 2009-7-17 06:20 编辑 ]
回复
6楼
谢谢各位的解答,没有设置漏电开关
如果选用3P开关,路灯三相如果分配不均匀,N线很容易带电啊,这样对室外的灯具来说,是不是有触电危险呢
回复
7楼
干线开关使用3P或4P是和供电制式有关的,需要了解的是设计思路和供电制式。使用每种空开是有其规范要求的。
回复
8楼
是TN-C-S 系统
回复
9楼
4P的话 ,是不是也不断开N线?
回复
10楼
断开啊,4P=3P+N
回复
11楼
:victory: :time:
回复