现场图片:厨卫三种排水立管预留孔洞方法比较(请各位讨论)
unbreakablebrian
2009年07月15日 23:18:23
只看楼主

在实际施工中遇到三种排水立管预留孔洞的方法(卫生间下水)A:一种是预制标准大小头,这个是地区住宅导则推荐的一种办法,可以有效预防楼板漏水B:一种是预留塑料管C:还有一种是预留方木盒子(用模板做的)请各位施工高手一起讨论一下三种方法的好坏以及注意事项。

在实际施工中遇到三种排水立管预留孔洞的方法(卫生间下水)
A:一种是预制标准大小头,这个是地区住宅导则推荐的一种办法,可以有效预防楼板漏水
B:一种是预留塑料管
C:还有一种是预留方木盒子(用模板做的)
请各位施工高手一起讨论一下三种方法的好坏以及注意事项。

A.JPG


B.JPG


C.JPG

免费打赏
unbreakablebrian
2009年07月16日 23:01:51
2楼

这些常见的做法都没有人交流
难道来这里的都是新人?
回复
skyfree
2009年07月17日 22:15:15
3楼
第二种方法应该是直接放直接上面加止水环!
回复
lyg.ht
2009年07月19日 12:52:17
4楼
是的,我刚毕业在一家施工单位工作,会遇到这种预埋的问题,有预留洞还有放置木盒的情况,我不是很清楚之间的区别,好像墙上放置的是套管,或预留洞,卫生器具的位置放置木盒,哪位前辈指点一下吧,谢谢了:call:
回复
gdxz2009
2009年07月19日 19:12:51
5楼
恭候高手前来点评:) :) :)
回复
lytliangyantao
2009年07月20日 14:54:08
6楼
实际操作中,三种均可以。排水管安装完后,吊模\加膨胀水泥灌浆\拆模修平\土建做防水等其它工序。
回复
jiayupeng
2009年07月24日 00:41:38
7楼
这三种都可以,不过第二种比较常见,只是如果在特殊的房间,如厨房,卫生间,阳台等,需要在套管上面加上翼环,这样防水效果更好,当然地下室外墙的就比较麻烦了,请参考
回复
maoxinqing
2009年07月24日 20:32:39
8楼
套管上加翼环没有用的,本来这套管在施工管道施工时都要敲掉的.

相对来讲 第二种比较常用,
第一种相对来讲要注意混凝土施工时对薄铁皮的损坏,还有就是这种情况在后期管道施工过程中的拆除不方便;
第三种比较好用,但是实际施工中要水电班组去制作这种模型,难,一般是土建单位含水电预埋时会用这个,因为本来这模型可以用摸板的边角料制作,而且他们也有木工师傅.
回复
cck196528
2010年09月06日 16:59:32
9楼
正发愁如何画弯头,不知楼主的怎么画的,先顶再下1
回复
bjb2008908
2010年09月09日 15:50:05
10楼
预留孔洞这三种都存在着管道安装结束的补洞问题,洞口四壁需要錾毛,否则就是漏水点,管板结合不好处理。
目前排水系统和给水系统例如PVC-U和PP-R管,都有专用的预埋管件,预埋件本身就带有止水环,而且材质和
管道材质也是一样的。这种预埋件解决了管板结合处漏水的问题,但是对土建墙体和梁位置准确要求较高,对于
频繁改动墙体的建筑无法适用。但是,从使用的效果上看,很好。若还有难题,请QQ联系75379413。(请注明网易土木)