新电气规范不允许使用yjv电缆了么?
wes8
wes8 Lv.3
2009年07月15日 16:39:00
只看楼主

我们目前做的是一个1998年的烂尾楼 ,目前接手,作为写字楼和商场开发。高度99米,主体25层,26-29为塔楼,做设备间使用。 目前是北京设计院的二次设计。他们说一类建筑的电力电缆必须使用低烟无卤的电缆, 可是我们这里(天津)的高层,还是很多用yjv的,难道真的从此以后的高层里面就不能用yjv电缆了? 低烟无卤的造价好贵a,我们觉得应该可以使用yjv吧。主要是我们这里的成本,不允许这么做啊, 看看各位高手,能给我指一条明路么?

2009年07月20日 16:20:07
12楼
目前,产销量最大的电缆,还是YJV滴!:lol
回复
shideping
2009年07月20日 20:43:35
13楼
我们这里生产现场几乎全部用的都是YJV。前面楼上说的都是一类建筑场所不能用了吧?
回复
wes8
2009年07月21日 11:27:06
14楼
感谢大家的回帖 ,真的希望涉及部门能通融一下,毕竟低烟无卤的电缆造价很高。而且国内暂时还没有低烟无卤相关的规范。再者说,竖井里面不是有很多防火错事了么。防火枕,防火门,防火桥架,发生火灾应该不会侵扰到电气鼠井里面吧。
回复
waj
2009年07月21日 12:53:50
15楼
是有这个说法,只是目前执行的还不是太严格,应该给个过渡期吧。
回复
liruxue001
2009年07月21日 15:36:13
16楼
是有这个说法,只是目前执行的还不是太严格,应该给个过渡期吧。
回复
加肥猫
2009年07月22日 12:15:08
17楼
WD-YJV 是无烟低卤的,通过辐照工艺完成的
回复
lanet999
2009年07月22日 16:13:50
18楼
9楼说的好像有点靠谱,待查规范后确认
回复
ylbyu
2009年07月22日 16:39:19
19楼
YJV电缆,大量使用啊,怎么能够不用了呢:L :L
回复
lww512266205
2009年07月22日 16:58:55
20楼
我厂大量采用VV电缆呵呵:D :D :D
回复
xiongxm
2009年07月23日 00:24:30
21楼
有这种事?看来要好好关注下了
回复

相关推荐