新电气规范不允许使用yjv电缆了么?
wes8
wes8 Lv.3
2009年07月15日 16:39:00
只看楼主

我们目前做的是一个1998年的烂尾楼 ,目前接手,作为写字楼和商场开发。高度99米,主体25层,26-29为塔楼,做设备间使用。 目前是北京设计院的二次设计。他们说一类建筑的电力电缆必须使用低烟无卤的电缆, 可是我们这里(天津)的高层,还是很多用yjv的,难道真的从此以后的高层里面就不能用yjv电缆了? 低烟无卤的造价好贵a,我们觉得应该可以使用yjv吧。主要是我们这里的成本,不允许这么做啊, 看看各位高手,能给我指一条明路么?

2009年07月15日 16:56:36
2楼
不会吧?YJV交联电缆的允许温升高,在我们企业有要求用ZR-YJV(阻燃)的。
回复
seraphao
2009年07月15日 21:23:25
3楼


让他们拿出相关的规范来,是哪条规范哪一条说的。
回复
guangqun2005
2009年07月15日 22:05:58
4楼
一类高层有这个说法,你看下新民规
回复
gdx8785
2009年07月15日 22:08:53
5楼


你的帖子的题目有危言耸听的嫌疑,就我说知道的是:没有任何规范说不允许用YJV电缆.
对于你说的这个项目,从你的叙述可以知道这是一个办公楼,且高度超过了50米,显然是一类高层.因此,设计院的说法是有依据的.
请看: JGJ 16-2008 7.4.1低压配电导体选择应符合下列规定:..........................
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线。
回复
yjgem
2009年07月15日 23:34:46
6楼
jt今天有长见识了!~@
回复
caonim
2009年07月16日 08:32:43
7楼
上海、北京等地的地标早就废了YJV了。
全都用WDZA取代YJV
用ZC-BYJ取代ZR-BV
凡是带有V的含氯元素的,统统废除。
国外也是这样

YJV只能在中西部等地区普遍使用
回复
wes8
2009年07月16日 09:47:14
8楼
今天一早来看帖子, 看来真的不能改变了,谢谢楼上的 各位指点。这个烂尾楼不好开发啊。其实天津目前的大多数住宅高层都还是使用YJV。可能走的审批都是08年那个条文以前的吧……。

[ 本帖最后由 wes8 于 2009-7-16 09:49 编辑 ]
回复
yam
2009年07月16日 12:31:40
9楼

上海并没有废除YJV,用于普通设备等场所还是可以用YJV,只是指出在特技、一级场所及公共娱乐场所的电线电缆应采用无卤低烟型,用于其它二级场所的电线电缆宜用无卤低烟型。
回复
yjgem
2009年07月17日 23:28:10
10楼


7楼的怎么尽误导大家吖,我在北京干了那么多年,我怎么不知道?我身边的那么多做电气的朋友怎么也不知道?别误导大家~!!!
回复
songlie88
2009年07月20日 16:01:22
11楼
我这里都用YJV或者NHYJV 也没有审图的说不行啊