这是我在路边看到的,顺便拍下来了,和大家探讨一下,来挑挑毛病:给水管:DN500球墨铸铁管,过路用螺旋钢管 (位于地沟的紧侧边)通信管:九孔格栅管 (位于地沟的紧侧边)电力管:DN150双壁波纹管 (位于地沟的中间,用砼做保护) 另有几张为PE燃气管的照片(大家看DSC01355那个电熔套筒,上面有两个电极接入孔,与PE给水管的连接方式不一样哦,PE给水管大口径的为热熔对接焊;DSC01355为燃气双口排气阀
这是我在路边看到的,顺便拍下来了,和大家探讨一下,来挑挑毛病:
给水管:DN500球墨铸铁管,过路用螺旋钢管 (位于地沟的紧侧边)
通信管:九孔格栅管 (位于地沟的紧侧边)
电力管:DN150双壁波纹管 (位于地沟的中间,用砼做保护)
另有几张为PE燃气管的照片(
大家看DSC01355那个电熔套筒,上面有两个电极接入孔,与PE给水管的连接方式不一样哦,PE给水管大口径的为热熔对接焊;DSC01355为燃气双口排气阀)
该工程位于自行车道内,管沟挖土沟深度为管底1.2左右,管沟断面为矩形,并未像定额或设计上那样所说的要放坡;球墨管直接敷设在原土基层上,未看见什么砼支墩,除去球墨管的高度0.5米多,实际管顶距地面大约为0.6~0.7米这间,这好像与设计规范不吻合哦!
[
本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-25 18:00 编辑 ]
12楼
有的地方施工的不是太规范,楼主辛苦了1
回复
13楼
请大家多多发表意见,挑挑毛病,说说哪些与设计和施工验收规范有冲突或有出入的地方!:lol :lol :lol
回复
14楼
好东西,谢谢分享!好东西,谢谢分享!
回复
15楼
LZ,定额上说的放坡是指挖土深度超过1.5米时,1.5米以上的部分要放坡,你看到的这个只有1.2米当然不需要放坡了,而且放坡只是挖土的时候,砌管沟的话不用放坡,就是直的。
我见过大市政给水施工的,球墨铸铁管确实没有弄支墩。
回复
16楼
请看1346、1347、1348这三张照片;
注意1346这张照片,在球墨管上接一个三通,即DN500*DN100的异径三通,
这个三通是一边是DN500的插口,一边是DN500的承口,然后上面是DN100的法兰盘;
1347是PE法兰与球墨三通的法兰盘连接的节点图,
消火栓管径为DN100PE管,热熔对焊连接,可以看到DN100的注塑弯头与PE法兰连接,当然是对焊了,PE法兰在定额中即钢塑过渡接头,即钢塑过渡法兰,钢塑过渡法兰是由PE法兰根加一块喷塑的法兰片组成的;
1348是钢塑过渡的节点放大图;
[
本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-27 21:23 编辑 ]
回复
17楼
谢谢楼主!我是新手,这些对我很有用~
回复
18楼
自行车道,0.7的覆土应该没问题吧。
回复
19楼
真的不错,长了不少见识,谢谢楼主
回复
20楼
谢谢楼主,辛苦了。要是有说明就更好了!接水泵接合器的管道上阀门和水表之间的是什么啊?
回复
21楼
哈哈
很不错的,但是看起来用的焊管焊接的优点不规范哦
没有达到顺直的要求哦,有可能会影响水力条件
回复