各种市政管道的照片
txdwjj
txdwjj Lv.2
2009年07月15日 15:28:20
来自于工地图片
只看楼主

这是我在路边看到的,顺便拍下来了,和大家探讨一下,来挑挑毛病:给水管:DN500球墨铸铁管,过路用螺旋钢管 (位于地沟的紧侧边)通信管:九孔格栅管 (位于地沟的紧侧边)电力管:DN150双壁波纹管 (位于地沟的中间,用砼做保护) 另有几张为PE燃气管的照片(大家看DSC01355那个电熔套筒,上面有两个电极接入孔,与PE给水管的连接方式不一样哦,PE给水管大口径的为热熔对接焊;DSC01355为燃气双口排气阀

这是我在路边看到的,顺便拍下来了,和大家探讨一下,来挑挑毛病:

给水管:DN500球墨铸铁管,过路用螺旋钢管 (位于地沟的紧侧边)
通信管:九孔格栅管 (位于地沟的紧侧边)
电力管:DN150双壁波纹管 (位于地沟的中间,用砼做保护) 
另有几张为PE燃气管的照片( 大家看DSC01355那个电熔套筒,上面有两个电极接入孔,与PE给水管的连接方式不一样哦,PE给水管大口径的为热熔对接焊;DSC01355为燃气双口排气阀



该工程位于自行车道内,管沟挖土沟深度为管底1.2左右,管沟断面为矩形,并未像定额或设计上那样所说的要放坡;球墨管直接敷设在原土基层上,未看见什么砼支墩,除去球墨管的高度0.5米多,实际管顶距地面大约为0.6~0.7米这间,这好像与设计规范不吻合哦!

[ 本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-25 18:00 编辑 ]

调整大小 DSC01343.JPG


调整大小 DSC01344.JPG


调整大小 DSC01345.JPG


调整大小 DSC01346.JPG


调整大小 DSC01347.JPG


调整大小 DSC01348.JPG


调整大小 DSC01349.JPG


调整大小 DSC01350.JPG


调整大小 DSC01351.JPG


调整大小 DSC01352.JPG


调整大小 DSC01353.JPG


调整大小 DSC01354.JPG

免费打赏
woaianxiu
2009年09月08日 17:55:29
22楼
怎么又的图片看不见啊,不知道各位都看得到?
回复
sgtgp
2009年11月03日 15:31:14
23楼
:) 看看。学习学习
回复
河阳生
2009年11月11日 14:43:21
24楼
咱下载了几张图片,光看书不直观,没有感性认识,谢谢还有没有。
回复
gejianfeng2000
2009年11月18日 09:13:15
25楼
呵呵!!市政消火栓上还有水表!!不知道水费是由谁来出啊!没有想明白!
回复
gejianfeng2000
2009年11月18日 09:14:02
26楼
不过看了现场的照片还是很直管啊!感谢楼主!
回复
ffffhfyf
2009年11月24日 00:12:11
27楼
PE法兰和钢塑过渡接头是两回事 你 套定额套错了
回复
hanbin7201
2009年11月25日 17:13:48
28楼
感觉施工不是规范,不知是不是设计的原因,给水管居然那样连接。
回复
chenxiaoyicxy
2009年11月26日 10:55:31
29楼
希望楼主能加点说明,比如当时施工的状况,为什么要这么做,有什么客观原因等等。
回复
yudetang
2009年11月26日 15:51:02
30楼
现场去得少,不过看起来施工好像很随意啊
回复
许军
2009年11月26日 17:57:32
31楼
好东西,谢谢楼主!:victory:
回复

相关推荐

APP内打开