各种市政管道的照片
txdwjj
txdwjj Lv.2
2009年07月15日 15:28:20
来自于工地图片
只看楼主

这是我在路边看到的,顺便拍下来了,和大家探讨一下,来挑挑毛病:给水管:DN500球墨铸铁管,过路用螺旋钢管 (位于地沟的紧侧边)通信管:九孔格栅管 (位于地沟的紧侧边)电力管:DN150双壁波纹管 (位于地沟的中间,用砼做保护) 另有几张为PE燃气管的照片(大家看DSC01355那个电熔套筒,上面有两个电极接入孔,与PE给水管的连接方式不一样哦,PE给水管大口径的为热熔对接焊;DSC01355为燃气双口排气阀

这是我在路边看到的,顺便拍下来了,和大家探讨一下,来挑挑毛病:

给水管:DN500球墨铸铁管,过路用螺旋钢管 (位于地沟的紧侧边)
通信管:九孔格栅管 (位于地沟的紧侧边)
电力管:DN150双壁波纹管 (位于地沟的中间,用砼做保护) 
另有几张为PE燃气管的照片( 大家看DSC01355那个电熔套筒,上面有两个电极接入孔,与PE给水管的连接方式不一样哦,PE给水管大口径的为热熔对接焊;DSC01355为燃气双口排气阀



该工程位于自行车道内,管沟挖土沟深度为管底1.2左右,管沟断面为矩形,并未像定额或设计上那样所说的要放坡;球墨管直接敷设在原土基层上,未看见什么砼支墩,除去球墨管的高度0.5米多,实际管顶距地面大约为0.6~0.7米这间,这好像与设计规范不吻合哦!

[ 本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-25 18:00 编辑 ]

调整大小 DSC01343.JPG


调整大小 DSC01344.JPG


调整大小 DSC01345.JPG


调整大小 DSC01346.JPG


调整大小 DSC01347.JPG


调整大小 DSC01348.JPG


调整大小 DSC01349.JPG


调整大小 DSC01350.JPG


调整大小 DSC01351.JPG


调整大小 DSC01352.JPG


调整大小 DSC01353.JPG


调整大小 DSC01354.JPG

免费打赏
txdwjj
2009年07月15日 15:34:52
2楼
继续上传,唉,不好批量上传啊

[ 本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-15 15:39 编辑 ]
回复
txdwjj
2009年07月15日 15:49:38
3楼
继续上传,继续上传

[ 本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-15 16:18 编辑 ]
回复
txdwjj
2009年07月15日 16:19:48
4楼
继续上传/继续上传

[ 本帖最后由 txdwjj 于 2009-7-15 16:31 编辑 ]
回复
zh-xcf
2009年07月15日 17:35:54
5楼
谢谢分享,很好的照片:)
回复
stonepush
2009年07月17日 10:36:25
6楼
消防用水也要钱吗,还安水表
回复
lyt0058
2009年07月19日 00:07:55
7楼
:lol
按照建设部文件要求,有条件地方市政消防栓应该和庭院消防栓一样装表计量
回复
寒冬
2009年07月20日 22:16:53
8楼
看着不错,比我现在工地,做市政给排水的施工单位水平强多了!
回复
co.raul
2009年07月21日 14:47:25
9楼
很好的照片哈
谢谢lz了
回复
gibbon85
2009年07月22日 16:49:07
10楼
很好很强大,谢谢楼主
回复
chenliting11
2009年07月23日 14:55:32
11楼
好东西!:handshake
回复

相关推荐