正在做一段总长为4500米的雨水管施工图,雨水管所经之处现状为麦地,规划为一条40米宽公路,排出口地面标高决定了雨水管只能有500~1000的覆土,(相对于现状路面),而规划道路标高大部分都比现状地面底,最多处低1米,这样就出现设计雨水管管顶高出规划路面或覆土太浅的现象,降低管道标高又会使雨水不能自流排出,设泵站甲方又不同意,说是可以不考虑规划道路,可以不考虑规划路面标高吗?
正在做一段总长为4500米的雨水管施工图,雨水管所经之处现状为麦地,规划为一条40米宽公路,排出口地面标高决定了雨水管只能有500~1000的覆土,(相对于现状路面),而规划道路标高大部分都比现状地面底,最多处低1米,这样就出现设计雨水管管顶高出规划路面或覆土太浅的现象,降低管道标高又会使雨水不能自流排出,设泵站甲方又不同意,说是可以不考虑规划道路,可以不考虑规划路面标高吗?
2楼
按理应考虑,不过现在谁出钱听谁的!
回复
3楼
但是如果因为管道抬高路面高程,那路两边的规划建筑地面都要相应抬高,影响很大呀。真是发愁。
回复
4楼
??
回复
5楼
规划的标高可不是你搞设计可以调整的,规划道路也不是不必考虑的。
设计者也不是谁有钱就听谁的,设计者有自己专业的知识不受他人影响,而且要对自己的设计终身负责。所以,我觉得你只有这么两条路,要么告诉甲方你做不了,请另请高明;要么做个小型泵站(井)。
回复
6楼
真是不想做了,可是毕竟已经做了不少工作了,而且照顾到关系,就这样半途而费好象也不妥。
回复
7楼
如果不考虑的话,
那以后的后果谁来负责呢.
回复
8楼
可作为临时管线处理,在说明里记一笔,以后就没你的责任了
回复
9楼
临时管线可不是一句话的事,投资将今一千万呢。
回复
10楼
同意温柔一刀的说法
回复
11楼
搞设计的不要轻易的调整规划的道路标高,这样会对其他的道路设计造成影响,你可以把调整的方案报给规委,看他们是否同意调整。
回复