请教城市道路雨水管施工具体顺序!
longyi
longyi Lv.3
2004年03月05日 09:21:17
只看楼主

各位师兄,座城市道路雨水管道时,应该先平整地基,压实,开挖,放主管,填土,压实,以后的施工顺序是什么,雨水蓖连接管什么时候放,用不用混凝土包封,不包封会不会被压路机压坏。

各位师兄,座城市道路雨水管道时,应该先平整地基,压实,开挖,放主管,填土,压实,以后的施工顺序是什么,雨水蓖连接管什么时候放,用不用混凝土包封,不包封会不会被压路机压坏。
免费打赏
crab
2004年03月05日 11:03:05
2楼
夯的同时一定要注意测压实度,特别是在堆场或有重型机械过的地方。不过我是做的港口的雨水,
回复
19780309
2004年03月05日 16:17:17
3楼
我告诉你~~~~在粗平完场地后就可以开挖沟槽下管,然后回填沟槽~~~~平整路床压实
以后的工序比如:路床—灰土底基层—雨水支管、回填夯实—二灰砾石基层—雨水口砌筑—沥青面层
如果你这样做没有必要用混凝土包封,一般情况下是不会出现问题的。假如支管内底埋深1m,用300的支管,在压实二灰砾石基层的时候已经离管顶有50cm了!但是最好在管子接头的地方用混凝土包封一下,以免接口在压路机振动时松脱!
回复
hegy6363
2004年03月05日 20:43:51
4楼
楼上的说得对
回复
liuren1980
2004年03月06日 20:30:25
5楼
工序:
粗平--开挖--基础处理--放管--回填--压实--路床--灰土底基层--支管--回填--夯实--二灰砾石基层—雨水口砌筑--雨水箅--沥青面层
回复
manian
2004年03月06日 20:50:15
6楼
现在新型管材采用较多,特别是玻璃钢夹砂管、双壁波纹管等。这些管材的特点之一是管材本身具有一定的柔性,因此对回填的质量要求较高(其实技术要求跟钢筋混凝土管等刚性管道是一样的,但由于其刚度较低,在现场必须严格把关!)。
有的工程,埋深仅4~5米,回填后管道就严重变形。但我在几个工程中管道埋深在10~15米,管道变形量很小,在技术规范范围内(〈5%D)。其差异在于,施工时一定要保证“胸腔”、“三角区”的回填密实度(一般要求在92%以上)。在埋深较大时,为确保回填密实度,“管区”可采用级配砂石回填。
案例实际运用的玻璃钢夹砂管管径在DN1200~DN2000mm,效果很好。
回复
hegy6363
2004年03月06日 21:11:48
7楼
好哇!
回复
longyi
2004年06月08日 10:57:09
8楼
多谢各位高手指点,小弟感激不尽!
回复

相关推荐

APP内打开