请问大金10高静压风管机的问题
yaoyoung
yaoyoung Lv.3
2009年07月15日 11:08:14
来自于中央空调
只看楼主

室外机静压118pa,走12米风管有没有问题?分三个风口,变一次径,不知道行不行?机房用的

室外机静压118pa,走12米风管有没有问题?分三个风口,变一次径,不知道行不行?机房用的
免费打赏
yaoyoung
2009年07月15日 15:16:49
2楼
请问是不是要一个风口变一次径?
回复
guojianhong
2009年07月19日 19:48:08
3楼
应该这样,计算风量,风口要加调节阀