麻烦大侠们帮忙分析一下这个系统,谢谢了!
table_zh
table_zh Lv.2
2009年07月14日 08:52:45
来自于中央空调
只看楼主

工程的具体情况如下:该建筑总共6层,室内机总负荷为396kw,因业主要求主机配置仅为2台风冷冷(热)水机组,主机总负荷为130kw,主机放置于顶层,水泵设计流量为100m3/h,扬程为28m原设计的风机盘管总数为59台,其中只有36台设置了电子二通阀,同时主机处设置旁通管,但未安装压差旁通阀。实际运行中的情况:一、1至6层的系统全开的情况下,出回水温度均为18度。二、将3,4层的蝶阀开启,其他楼层的蝶阀全关,同时3,4层开启一半的风机盘管,此时出水温度一直维持为11度,回水温度达到12度,但风机盘管的出回风温差也达到了10度。同时风冷主机的压缩机开启了一半的数目。

工程的具体情况如下:
该建筑总共6层,室内机总负荷为396kw,因业主要求主机配置仅为2台风冷冷(热)水机组,主机总负荷为130kw,主机放置于顶层,
水泵设计流量为100m3/h,扬程为28m
原设计的风机盘管总数为59台,其中只有36台设置了电子二通阀,同时主机处设置旁通管,但未安装压差旁通阀。

实际运行中的情况:
一、1至6层的系统全开的情况下,出回水温度均为18度。
二、将3,4层的蝶阀开启,其他楼层的蝶阀全关,同时3,4层开启一半的风机盘管,此时出水温度一直维持为11度,回水温度达到12度,但风机盘管的出回风温差也达到了10度。同时风冷主机的压缩机开启了一半的数目。

小弟有几个疑问:
1.风机盘管在没有按照电子二通阀的情况下,盘管的冷量损失由多少?或者指点一下,小弟我自己计算也行。
2.通过系统水力计算,该系统的水力不平衡,如果加装静态平衡阀能否使水系统趋于平衡,能否改善末端制冷效果。
3.不加装二通阀的情况下,应采取什么办法改善这个系统?

现上传本工程图纸,用鸿业画的。
如果有表达不清楚的地方,我可以继续补充。
先谢谢了!
60ff95c7c617d100ed83.rar
2.1 MB
立即下载
免费打赏
table_zh
2009年07月14日 17:30:16
2楼
顶上去~~~~~~~
回复
ybs066
2009年07月18日 22:42:08
3楼
此系统空调主机配置太小,只能采用部分运行,这样一来循环水泵又大了,循环水泵的流量适合全部运行。对于此系统没必要安装电动二通阀和平衡阀;解决的方法是加大空调主机,采用部分运行的话,就要更换小流量的循环水泵。