寻求专家会诊。。。问题比较搞。。
beyond7611
beyond7611 Lv.2
2009年07月13日 16:21:53
来自于中央空调
只看楼主

本工程前年竣工 今年入夏后空调运行出问题了。。先大概介绍下次工程:该建筑为医院的住院楼 共10层 采用风机盘管+新风的制冷和采暖方式 地下室是医院住院部的食堂 该楼的冷热源都由旁边医技楼的地下机房提供。再来讲下我碰到的问题: 因为此医院还有工程在做 所以 虽然此楼已经交付 但是碰到问题还是我们施工来解决。。入夏后空调运行不长时间就出现问题。。7到10层 同一路空调水立管的上中下三间病房的效果 很差 尤其10层!跑到10楼的病房里发现个怪异的问题 盘管的进水压力明显小于出水压力。。。设计温差是5度 通过测量发现实际温差快17~18度(一楼的进水温度8度 到了10楼为12到13度 压力还有一公斤 应该是正常的 进水管温度15 回水居然达到30..)

当时估计是此路立管和其平面管 水循环不畅 于是通过立管最低处的排污阀来排污(当时就发现大量污
物 并且供水压力确实小于回水。。) 排清后运气空调 发现该路立管的10楼到7楼的三个房间的效果依然不好。。无解后想了新方法 在一楼将该立管的供回水管与旁边的立管井的水管对接。。。以为能行 但是运行后发现问题还么解决。。

急啊 病人要暴动了。。。跪求专家会诊。。。我知道高手很多的。。。
免费打赏
beyond7611
2009年07月15日 08:37:27
12楼
问题还么解决。。。又一天了。。。
回复
f_jg2003
2009年07月15日 09:16:23
13楼
那么你的六层压差是多少?正常吗?如果六层很正常的话就在六七层之间的干管上找找。
回复
libo2000
2009年07月15日 10:07:33
14楼
把施工图伙竣工图的平面和系统图发一个吧。
回复
beyond7611
2009年07月15日 15:25:58
15楼
上午又在一楼 排污过了 可以确定这路立管的 供回水压差都不正常。。。

问题现在是 1到6楼 效果还可以 7到10 就么什么效果。。。。

一路立管每层就带一台机器。。。
回复
william_chen_cn
2009年07月15日 21:22:33
16楼
能给个系统图吗?是垂直双管(异程)系统,每层就接一个盘管,下供下回吗? 还是垂直单管系统,下供上回?每层病房面积都一样吗?还有每层盘管选型也相同吗? 没弄清楚你说得系统情况。不好分析.
回复
beyond7611
2009年07月16日 00:40:46
17楼
垂直双管(异程)系统,每层就接一个盘管,下供下回

每层都一样的盘管。。。标准病房。。。
| ¦
| ¦
| ¦
| ¦

这工程是前年的了 手上么图。。。
回复
jsha_zy
2009年07月16日 08:45:13
18楼
排气有没有问题?风盘、过滤器有没有脏堵?
回复
f_jg2003
2009年07月16日 09:54:32
19楼
多测各点压力,哪里出现压力突变就从哪里找。6层盘管供回水温度和压差为多少,是否正常?
回复
liuxuejun1971
2009年07月16日 14:40:06
20楼
1。查水平管分支后是否变径;
2。立管最高处是否装有排气阀。
回复
luml123
2009年07月16日 14:49:25
21楼
感觉是6层到7层之间的供回水管哪个地方被堵死了