本工程前年竣工 今年入夏后空调运行出问题了。。先大概介绍下次工程:该建筑为医院的住院楼 共10层 采用风机盘管+新风的制冷和采暖方式 地下室是医院住院部的食堂 该楼的冷热源都由旁边医技楼的地下机房提供。再来讲下我碰到的问题: 因为此医院还有工程在做 所以 虽然此楼已经交付 但是碰到问题还是我们施工来解决。。入夏后空调运行不长时间就出现问题。。7到10层 同一路空调水立管的上中下三间病房的效果 很差 尤其10层!跑到10楼的病房里发现个怪异的问题 盘管的进水压力明显小于出水压力。。。设计温差是5度 通过测量发现实际温差快17~18度(一楼的进水温度8度 到了10楼为12到13度 压力还有一公斤 应该是正常的 进水管温度15 回水居然达到30..)

当时估计是此路立管和其平面管 水循环不畅 于是通过立管最低处的排污阀来排污(当时就发现大量污
物 并且供水压力确实小于回水。。) 排清后运气空调 发现该路立管的10楼到7楼的三个房间的效果依然不好。。无解后想了新方法 在一楼将该立管的供回水管与旁边的立管井的水管对接。。。以为能行 但是运行后发现问题还么解决。。

急啊 病人要暴动了。。。跪求专家会诊。。。我知道高手很多的。。。
免费打赏
beyond7611
2009年07月13日 17:11:09
2楼
:( :( 等了一下午了。。。帮忙解答下给点意见也行。。
回复
fsb427
2009年07月13日 19:51:21
3楼
首先 可以肯定的是 有问题的房间循环量肯定上不去
有没有可能
供回接反
导致过滤器处阻力很高?
回复
beyond7611
2009年07月13日 21:52:36
4楼
查过了 不可能接反掉。。。。
回复
desheng001
2009年07月13日 22:48:26
5楼
测一下十楼供回水的压差,有最好和总的供汇压差比较。,把下面楼层的阀门适当调小一点。要是有可能还是要同程供水比较好,。
回复
beyond7611
2009年07月13日 23:01:34
6楼
已经把旁边的立管水管对接了 想平衡压力 但是么效果。。
回复
beyond7611
2009年07月13日 23:10:48
7楼
希望高手能指出 供回压差不正常的原因啊。。。
回复
jsf730
2009年07月14日 10:16:15
8楼
这个情况我也遇到过,不过不是垂直楼层

当时是进水压力低于出水,供回水温度也不正常的

由于系统使用了电动调节阀,经我测算,应该是管径和阀门都选大了

我将电动阀一端的截止阀关小,后来大致恢复正常了

情况可能不尽相同,说出来仅供楼主参考,盼高手指正
回复
ytzfqjcz
2009年07月14日 10:23:07
9楼
" 病人要暴动了。。。":lol
没有看到图纸不好说是哪儿出了问题
回复
beyond7611
2009年07月14日 10:51:54
10楼
我再说具体点

这一路立管 一到十层 每层就一台盘管 就7到10层出现 供回水压力差不正常。。。。

继续跪求高手
回复
beyond7611
2009年07月14日 10:57:01
11楼
由于是标准的病房 其他的立管都一样但都没出现此情况

唯独这路立管 而且此路立管在管网中 并不是最不利的