本工程前年竣工 今年入夏后空调运行出问题了。。先大概介绍下次工程:该建筑为医院的住院楼 共10层 采用风机盘管+新风的制冷和采暖方式 地下室是医院住院部的食堂 该楼的冷热源都由旁边医技楼的地下机房提供。再来讲下我碰到的问题: 因为此医院还有工程在做 所以 虽然此楼已经交付 但是碰到问题还是我们施工来解决。。入夏后空调运行不长时间就出现问题。。7到10层 同一路空调水立管的上中下三间病房的效果 很差 尤其10层!跑到10楼的病房里发现个怪异的问题 盘管的进水压力明显小于出水压力。。。设计温差是5度 通过测量发现实际温差快17~18度(一楼的进水温度8度 到了10楼为12到13度 压力还有一公斤 应该是正常的 进水管温度15 回水居然达到30..)
当时估计是此路立管和其平面管 水循环不畅 于是通过立管最低处的排污阀来排污(当时就发现大量污
物 并且供水压力确实小于回水。。) 排清后运气空调 发现该路立管的10楼到7楼的三个房间的效果依然不好。。无解后想了新方法 在一楼将该立管的供回水管与旁边的立管井的水管对接。。。以为能行 但是运行后发现问题还么解决。。
急啊 病人要暴动了。。。跪求专家会诊。。。我知道高手很多的。。。