电焊机的次级线圈该接地还是接零好?{电焊机电源取自检修电源,检修电源取自低压配电变压器.低压配电变压器中性点直接接地.)

电焊机的次级线圈该接地还是接零好?{电焊机电源取自检修电源,检修电源取自低压配电变压器.低压配电变压器中性点直接接地.)
免费打赏
lingxuct
2009年07月12日 05:03:18
2楼
电焊机的焊把线是接焊条的,与人体(焊工)经常接触的,需要安全,但焊把对工件必须有电位差才能工作,所以,焊接电压中除焊把外的另一端必须接工件,这一端叫“搭铁”,焊把与搭铁之间的电压空载有65~90V,焊接时有24~42V,为了安全,被焊接的工件必须接地(不是在电焊机二次接地),电焊机本身一、二次之间绝缘必须合格。