大堂照明问题
154650
154650 Lv.2
2009年07月10日 17:49:37
来自于照明工程
只看楼主

一个七米高的大堂,我做的发光天花吊顶,就是顶面间隔500mm左右,排满T5日光灯,然后做一层张拉膜,不知下面照度可否达到要求

一个七米高的大堂,我做的发光天花吊顶,就是顶面间隔500mm左右,排满T5日光灯,然后做一层张拉膜,不知下面照度可否达到要求

20--首层大堂楼梯局部方案一.jpg

免费打赏
fdlight
2009年07月11日 10:06:20
2楼
不知道你的张拉膜透光率如何,没法详细给出建议。

不过从经验上来看,间距500mm排列T5荧光灯,照度应该是够了
——张拉膜透光率在20%左右时,估计地面照度会在300Lux左右。

但有个问题:500mm的布置间距可能会在张拉膜上产生一条条的“斑马线”
除非你的天花内部空间很高,灯管距离张拉膜足够远。
回复
fdlight
2009年07月11日 10:14:01
3楼
简单做了个估算:
回复
154650
2009年07月11日 12:43:02
4楼
thanks.........................
回复
zcliang_007
2009年07月30日 18:05:28
5楼
照明工程做了个好计算。。。
回复
加肥猫
2009年08月03日 16:07:24
6楼
最好建模看看效果图