在消防中,水专业和咱电的关系究竟是怎么样的。比如我现在做一个厂房的消防,水的只做了消火栓,没有做喷淋,那么我们还用不用布探测器,用不用做消防联动系统? 刚做这行业不久,很多东西不懂,请诸位多多指教。
在消防中,水专业和咱电的关系究竟是怎么样的。比如我现在做一个厂房的消防,水的只做了消火栓,没有做喷淋,那么我们还用不用布探测器,用不用做消防联动系统?
刚做这行业不久,很多东西不懂,请诸位多多指教。
2楼
你去研究一下火灾自动报警规范就知道做不做了
回复
3楼
探测器都要装的,起报警作用。联动也要做的,比如消防泵,防火阀类。
回复
4楼
好好看看规范就懂了,级别不同要求不同,有的地方就不用做探测器
回复
5楼
看你厂房的种类,以下情况都要设
1.丙类生产厂房;
2.建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的丙类物品库房;
3.总建筑面积大于50平方米,但不超过1000平方米的地下丙、丁类生产车间及地下物品库房;
回复
6楼
是否设置火灾自动报警系统应根据电气的相关规范确定,与水专业没有关系。至于联动控制,联动控制的对象并非只有消防水泵,如接通应照明和疏散指示照明、警报装置、切断非消防电源等。
回复
7楼
火灾报警系统不是专为水专业服务的,先抛开其他因素研究是否建筑需要火灾报警系统
回复
8楼
这个是要看厂房等级的。
最好参看《建筑防火规范》确定厂房防火等级然后决定是否安喷淋和报警。
回复
9楼
消防要做的很多:消防水 消防电 消防暖通 。比较复杂。 就以地下车库说: 你得做通风 消防探测器 消防喷淋 等
回复
10楼
厂房建筑类型和使用环境等来确定的,不是想如何做就如做,不要消防验收如何都没有关系啦!
回复
11楼
电气上是否做火灾自动报警系统与水专业是否做喷淋无关,只跟防火规范有关
回复