空调管道是否考虑补偿?手册上面好象只有热水采暖补偿的介绍。北方地区和南方地区又是否有区别?在论坛看了一些帖子,波纹补偿器安装的时候好象就是说热膨胀就该预拉伸,否则就是预压缩。比如北方地区夏天35度安装,里面是7度的水,就该预压缩。冬天-5度安装,里面50度的水,就该预拉伸。但是空调这个是又膨胀又冷缩,如果需要补偿,那到底安装的时候怎么考虑呢?
空调管道是否考虑补偿?手册上面好象只有热水采暖补偿的介绍。北方地区和南方地区又是否有区别?
在论坛看了一些帖子,波纹补偿器安装的时候好象就是说热膨胀就该预拉伸,否则就是预压缩。比如北方地区夏天35度安装,里面是7度的水,就该预压缩。冬天-5度安装,里面50度的水,就该预拉伸。但是空调这个是又膨胀又冷缩,如果需要补偿,那到底安装的时候怎么考虑呢?
2楼
自己看书
暖规6.4.15条
回复
3楼
感谢您的回复!
暖规上说参考采暖管道。
那如果空调是单冷的话是否考虑补偿?也就是说空调的冷热水补偿是选其中的大值吗?
还有就是如果冷热都考虑的话,如题所问,补偿器安装的时候怎么考虑呢?
回复
4楼
空调也有的,基本上是50米一个伸缩节,你看厂房建筑一般50米左右就有条伸缩缝,空调水管跟着建筑走一般都OK。另外手册上都有介绍的。
回复
5楼
对头,空调水管是要考虑补偿,而且热补偿应该大于冷补偿。
那补偿器安装时候是该预压缩还是预拉伸。
还有您说的手册不知道具体指的哪本手册,现在手册多了也是个问题。
回复
6楼
还有大家设计的时候时候考虑了,很多图水管很长好象也没考虑伸缩样。
回复
7楼
别看手册了,干了十几年空调,从来没在室内的空调管道加过伸缩节,四楼50米就加一节,工程没法干了,也实在是没有这个必要。
回复