请各位专家指点楼板通透裂缝的原因
li8828719
li8828719 Lv.2
2009年07月09日 21:07:33
只看楼主

疑难杂症,机楼楼板贯通裂缝,从2层到8层层层都有,请教原因各位专家:现有一栋设备大楼,长度40米,宽度11米,单跨框架结构。柱距3.8米。共8层。现发现从2层到8层楼板中间全部出现类似从上往下开裂的裂缝。请教是什么原因导致的呢?温度还是沉降还是其他?基础是预置管桩,如果是基础不均匀沉降,是首先在板中间这种刚度最小的地方开裂吗?公司结论(1 地基基础:该房屋上部结构构件有地基基础不均匀沉降反应,十天沉降观测稍有变化,垂直度检测倾斜值稍有增大,但满足规范要求;

疑难杂症,机楼楼板贯通裂缝,从2层到8层层层都有,请教原因
各位专家:现有一栋设备大楼,长度40米,宽度11米,单跨框架结构。柱距3.8米。共8层。
现发现从2层到8层楼板中间全部出现类似从上往下开裂的裂缝。请教是什么原因导致的呢?
温度还是沉降还是其他?
基础是预置管桩,如果是基础不均匀沉降,是首先在板中间这种刚度最小的地方开裂吗?
公司结论(1 地基基础:该房屋上部结构构件有地基基础不均匀沉降反应,十天沉降观测稍有变化,垂直度检测倾斜值稍有增大,但满足规范要求;
2 上部承重结构:未发现钢筋混凝土柱有出现因承载能力不足而引起的异常损坏现象,原混凝土抗压强度结果主要承重结构部位均满足设计规范要求;部分楼层结构平面钢筋混凝土次梁因受地基反向挠曲作用,上部钢筋抗拉应力不足及温度作用而引起的轻微开裂现象,并且屋面框架梁跨中出现有因抗拉应力不足及温度变形而产生竖向裂缝反应;板混凝土抽样其抗压强度满足设计规范要求,但承载力验算结果表明部分混凝土板承载能力不满足委托方使用荷载要求,且楼板原有裂缝稍有继发性增长现象;
3 围护系统:房屋三层11×A轴处墙体严重分离开裂。
综上所述,该房屋楼面均布荷载在不超过验算承载力结果时,并对原有裂缝进行修缮、加固,该房屋主体结构安全性满足正常使用要求。)

IMG_0329.jpg


IMG_0337.jpg


IMG_0327.jpg

免费打赏
yxf1350
2009年07月09日 22:30:57
2楼
1:不均匀沉降首先是梁,墙体先开裂。2:此楼板板筋是否按单向板布置,长方向底部抗拉不足,且因菏载关系,挠度过大3:屋面混凝土梁开裂可能是温度应力导致。
回复
li8828719
2009年07月10日 11:23:43
3楼
谢谢您的回复:
此基础是预应力桩,原因有一种说法是不均匀沉降,导致楼板发生反拱,发生楼板面开裂,从而裂缝上面宽下面窄,次梁基本上未拉裂,所以应该不是受力引起,板跨度为3.5左右。
有说是温度裂缝,引起的,我把结构平面图发过来,给大家参考!
因为设计图纸已经找不到了,现在要处理非常麻烦,请各位专家提供意见!
回复
caojinchun
2009年07月11日 17:58:47
4楼
很可能与温度及混凝土的收缩有关系,不然很难出现通缝。这是个人感觉。
回复