电梯启动,为何漏电开关会跳?
a-b-b
a-b-b Lv.2
2009年07月09日 10:55:23
只看楼主

接地系统为TN-S系统,只要电梯一启动,QF1、QF2、QF3都会跳闸,而在电梯不动的情情况下,QF2、QF3下端各类负载投入使用均无问题,请教高手这是什么原因造成?请参阅附图

$)Y@AWRW8L)Y[I4ZHW6F[_R.jpg接地系统为TN-S系统,只要电梯一启动,QF1、QF2、QF3都会跳闸,而在电梯不动的情情况下,QF2、QF3下端各类负载投入使用均无问题,请教高手这是什么原因造成?请参阅附图

$)Y@AWRW8L)Y[I4ZHW6F[_R.jpg

免费打赏
bqg
2009年07月09日 14:51:15
2楼
1. QF1、QF2、QF3是三相开关还是单相开关?如果是三相开关,那麽应选4P的,如果是单相开关,就应选2P或1P+N的,建议先看看开关选配如何?
2. 检查N线与PE线有无混接现象?
回复
lingxuct
2009年07月09日 17:38:17
3楼
是不是漏电开关跳后,电梯也不会动了?
为什么电梯电源箱内还装其他的东西?
回复
a-b-b
2009年07月10日 11:55:24
4楼
电梯的用电与QF1、QF2、QF3没有一点关系,因为电梯的电源是取在QF1的上装,按常规,即便是电梯回路有漏电故障存在也不会造成QF1、QF2、QF3动作,可怪就怪在只要电梯一启动,QF1、QF2、QF3这三个断路器都会动作,电梯所需的电压是380V,把电梯供电的零地全部切除,一启动,照样还会动作,百思不得其解,望高手指点迷津。
回复
wangxiang640
2009年07月10日 19:17:14
5楼
N线接混了,电梯回路的N线与QF2、QF3回路的N线有短接点。
回复
lojanck
2009年07月10日 21:03:12
6楼
DZ20系列断路器一般作为配电用,其中Y、J、G型的额定电流225A和Y型400A的断路器亦可作为保护电动机用。是不是你断路器选型有问题?
回复
老灰兔子
2009年07月10日 22:16:14
7楼
你的电梯是不是用了变频器控制的呢?????!!!!!
回复
suchenp
2009年07月14日 14:46:13
8楼
检查N线与PE线有无混接现象?
是漏电跳还是过负荷跳,漏电电流和时间调大些试试
回复

相关推荐

APP内打开