疑难杂症,机楼楼板贯通裂缝,从2层到8层层层都有,请教原因
li8828719
li8828719 Lv.2
2009年07月08日 23:45:53
只看楼主

各位专家:现有一栋设备大楼,长度40米,宽度11米,单跨框架结构。柱距3.8米。共8层。现发现从2层到8层楼板中间全部出现类似从上往下开裂的裂缝。请教是什么原因导致的呢?温度还是沉降还是其他?基础是预置管桩,如果是基础不均匀沉降,是首先在板中间这种刚度最小的地方开裂吗?公司结论(1 地基基础:该房屋上部结构构件有地基基础不均匀沉降反应,十天沉降观测稍有变化,垂直度检测倾斜值稍有增大,但满足规范要求;

各位专家:现有一栋设备大楼,长度40米,宽度11米,单跨框架结构。柱距3.8米。共8层。
现发现从2层到8层楼板中间全部出现类似从上往下开裂的裂缝。请教是什么原因导致的呢?
温度还是沉降还是其他?
基础是预置管桩,如果是基础不均匀沉降,是首先在板中间这种刚度最小的地方开裂吗?
公司结论(1 地基基础:该房屋上部结构构件有地基基础不均匀沉降反应,十天沉降观测稍有变化,垂直度检测倾斜值稍有增大,但满足规范要求;
2 上部承重结构:未发现钢筋混凝土柱有出现因承载能力不足而引起的异常损坏现象,原混凝土抗压强度结果主要承重结构部位均满足设计规范要求;部分楼层结构平面钢筋混凝土次梁因受地基反向挠曲作用,上部钢筋抗拉应力不足及温度作用而引起的轻微开裂现象,并且屋面框架梁跨中出现有因抗拉应力不足及温度变形而产生竖向裂缝反应;板混凝土抽样其抗压强度满足设计规范要求,但承载力验算结果表明部分混凝土板承载能力不满足委托方使用荷载要求,且楼板原有裂缝稍有继发性增长现象;
3 围护系统:房屋三层11×A轴处墙体严重分离开裂。
综上所述,该房屋楼面均布荷载在不超过验算承载力结果时,并对原有裂缝进行修缮、加固,该房屋主体结构安全性满足正常使用要求。)
:)
0611507e222914a26f49.rar
111 KB
立即下载
免费打赏

相关推荐