一直按使用面积,但保定消防局让找出依据,这个规范里好象没有说
一直按使用面积,但保定消防局让找出依据,这个规范里好象没有说
2楼
高规的规范:
8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。
车规的规范:
8.2.4 排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。
回复
3楼
车库排烟设计必须按<
<汽车库、修车库、停车场设计防火规范>
>执行!另:
面积大于2000平的地下车库机械排烟量Q=每个防火分区内最大防烟分区面积F*层高H*换气次数6
可参见汽车库防火规范第8.2节条文说明
汽车库、修车库、停车场设计防火规范>
回复
4楼
"每个防火分区内最大防烟分区面积"是指纯车库部分的净面积,还是该防烟分区的所有面积(包含库房、设备机房、楼梯等在内的该区全部车库的面积)?
回复
5楼
当然是车库部分 设备房是另外单独的防烟分区
回复
6楼
哦这个样子,我以为超过2000平米的话,要按照所有面积的6次计算呢
回复